查看全部评分
原帖由 cahcb 于 2007-9-14 07:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 K. E8 Y: W8 I# E0 z 要看你是怎么控制这台泵的,你总不会人工在那一分种按个十回吧,你用PLC,设置一个程序吧.然后在泵出口装个电磁阀,让PLC控制这个阀的开启.泵一直在那运转就是
原帖由 eifer001 于 2007-9-14 11:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% X1 Q. |% D q Y/ e7 H7 {2 P* j 本人最近在玩直流无刷电机,用MC33035控制。功率达30瓦,转速达20000 RPM。 0 N' b6 |7 M2 c- T7 r6 L3 P很好用。速度可用数模转换器,或用脉宽调制滤波后的电压来控制。+ Q# j t! t$ g0 m % c) `8 _0 [, J3 ^# A& y有兴趣,我详细介绍。
原帖由 bethany于 2007-9-14 10:36发表 * a( _ P" \, _9 U 不用PLC这么高档,用个时间继电器就是行了, 用电磁阀我考虑过,但泵体不能不排水否则会损坏泵体<br /> " F5 ^5 w6 N$ n' m 大家还有好的提议吗
原帖由 xufu5913 于 2007-9-14 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# p O8 |: [! ]0 h; q5 a G7 q. ^ + j& D/ M$ t# {) Y0 j- B2 N4 C在电磁阀前加个调压阀或安全阀不就可以了吗?电磁阀可用数显时间控制器控制。
原帖由 guowei4972 于 2007-9-14 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif " A# e; K- u0 l5 k4 d- B让泵这么频繁的启停确实不好,我建议楼主改变一下设计思路,可以加一个压力储罐,有压力储罐加上适当的阀组来控制喷洒。而泵在储罐压力降低到一定程度在通过压力开关自动开启,这可以显著减少启停次数。
原帖由 bethany 于 2007-9-15 08:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% s3 ~6 T1 L* Y' A. s' c ; P+ `. j! @7 j7 g) F# \) R $ O% a* h. ~: J7 S! e6 }+ S之前考虑过但又想过体积问题(没实际找过合适的压力储罐), 正在构思在电机前加装电磁离合器 不知道这方法可行不,请大家指教