[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动
8 a5 t' T5 j+ @8 {9 Y使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何" \4 i  _# V6 ]( }. o
改造?以下是我的想法不知对不对。
( @% `9 p2 l" \: L6 x1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
% m, E* j6 Y* \  T1 ?/ e" e, S2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
/ m" L9 W* Q6 O! z9 W! m5 u3 _6 S/ A3 s! ^% c, C% k
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
3 M4 K- k  m, g: y我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!$ K( L- d3 j+ [; ^
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。
2 e; }$ h6 K$ N0 e& w不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
( w" o9 t! C6 M2 }* Q6 p/ _你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! |9 ^8 e3 `! Y5 Y  i+ c三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
, b7 O9 t6 h# ?$ d你可以设成380v

: N& l' W3 R  L8 A; B) @  Y( h, h% v" D7 T1 @8 ?( [
谢谢!9 r$ \% i# l5 \/ x: S& w: a8 z% E
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的# z2 l2 r9 W, U1 M6 \  p, q
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料" ]  Y) D# `' g: G7 X% f
没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。2 z, I8 ?+ [; t, j7 m; N
还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到5 q% q6 W+ m% L6 o3 i% h
与之相配的变频器。