[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动) m5 N) p  I. J' u  Q' e
使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何; [* X% c1 n/ B/ Q* D! S
改造?以下是我的想法不知对不对。
3 q- |. C: a2 A) J" h0 U( O1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
( w. I# e0 ?% a$ q2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
; x  k) }  Z7 b; ?+ q: T+ ?. v6 ?
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
! s1 ]# H' K: A我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!
0 ]% }! s! b7 z如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。
% Z4 [5 ?- m2 M  P不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
+ j5 j% O& P3 b  H7 h. V你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* z6 j# k& ?+ z+ r4 T3 x' [
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的: Z! `9 J8 T/ E& N0 h- [( r6 [, ]
你可以设成380v

7 }  H, a+ \: G! [5 R
6 j& t9 [9 w/ b8 t谢谢!
) t& x: A; ?6 L9 ]9 {8 Q& R  i0 b但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的& J5 X* K# F% @, \% T. r, T
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料
% h, l  ^" a8 [7 g+ r$ |没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。
1 w: a+ r- X5 o7 }+ Q7 M# K还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到
  a" t! e* ?) p; i7 Q, Z. c! X7 H" z与之相配的变频器。
发表回复