请问各位大师:压力继电器内部接线是什么情况。
9 H  a3 G( G* C% j3 K; r1 ?就如压力继电器控制油泵加载与泄荷的情况。其是常开与常闭触点是乍接线的。邮箱是maoyouchun2003@yahoo.com.cn- x$ E4 y  A$ O, {
请大家多多帮忙。
发表于 2007-9-5 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般有三个接头, 其中一个共用,一个常开,一个常闭,可用万用表测量.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 技术交流

查看全部评分

发表于 2007-9-5 20:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
把压力继电器的常闭触点串在油泵电机的启动线路里,与停止按钮串联, t0 A9 x! W- `/ W* `, P3 l
把压力继电器的常开触点串在油泵电机的启动线路里,与起动按钮并联
+ S2 K6 W  }, C  R, e常开与常闭触点,可心用万用表检查出来.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
柠檬咖啡 + 3 技术交流

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-7 22:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 #3 goldfluid 的帖子

请问压力继电器调压是乍么样的。有时一个压力继电器只有一个调压弹簧,是乍样把上限压力与下限压力调的。盼回答
发表于 2007-9-8 06:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般压力继电器就是一个压力设定,多个压力设定时,可以并联多个压力继电器使用.
发表于 2007-9-8 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
压力继电器就是一个压力开关,如是用黎明的HED系列。直接由系统油压设定两值。如是压力开关类,如设定值可调的。则在旁边有个可用螺丝刀调整的口子。直接调定到所需压力值。。
! e0 J! t  i; _: }3 r7 ~) i上限或下限应在系统上压时调定。一根线接常开,一根线接常闭
发表于 2007-9-8 15:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力继电器有一个开关和带有两个开关的,两个开关可以发两个信号(可调定两个压力),一个开关只能调一个压力信号,因为压力继电器有一个置后,当压力到设定值后发信号,压力下降并不是在设定值闭信号而是比设定值小一点,小多少这和每个压力继电器不一样,有时候我们在设计时利用这点,系统上只用一个开关的压力继电器就可以解决问题,成本可以降下
 楼主| 发表于 2007-9-8 22:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 #7 zdp01660 的帖子

谢谢各位大师。您说的一个开关指常开触点还是常闭触点哦。但是压力继电器上的符号画了常开触点与常闭触点。麻烦各位指教。2 Y4 Z4 I6 O1 n8 U+ o* l5 m
如果是一个开关的压力继电器,下限压力由制造设定,但这个值不会太大的,应该不会与系统要求的相符哦。是?盼回答。
发表于 2007-9-9 07:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 毛友春 于 2007-9-8 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 A( O) n9 J# v& V% @* E. k8 ^
谢谢各位大师。您说的一个开关指常开触点还是常闭触点哦。但是压力继电器上的符号画了常开触点与常闭触点。麻烦各位指教。
( D8 F8 ]: s3 j7 V! y' b7 X如果是一个开关的压力继电器,下限压力由制造设定,但这个值不会太大的,应该不会与系 ...
( j; O9 w- N+ @# P' ~

# b) J% k1 ], B7 U7 Y* p- G( a4 o1、压力继电器可以调定一个作动点,在这个调定点你既可以接常开触点也可以接常闭触点,两个点是同时动作的。如控制控制油泵加载与泄荷,一个压力继电器,无论你用常开点还是常闭点,只能控制一项,需要用压力继电器同时控制油泵加载与泄荷时,请使用两个压力继电器。) K8 ^% t5 ^+ i) {; g: g9 `' s5 V
2、压力继电器有一个最低及最高压力调定范围,这个范围有压力继电器的制造性能确定,不是使用中设定的。
' b: O7 k0 I! h; P" f( g; o3、压力继电器有一个性能指标是重复精度,
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 #9 9619 的帖子

首先谢了。那一个压力继电器会存在常开点与常闭点有一定压力范围。这是不是与这两个点同点动作有误会?请解释?
发表于 2007-9-9 21:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店

回复 #10 毛友春 的帖子

压力继电器内部有一个电器微动开关,这个微动开关有一个常开触点,一个常闭触点,它们应该是同时动作的。
发表于 2007-9-10 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常开,一个常闭,可用万用表测量!
3 c5 N7 a) P& Z- ?. K0 W1 i& u+ q$ y$ @& N' T7 t; A
至于压力继电器的压力范围嘛!是可以调整的!" M3 Q: V6 Z* i' i$ C0 D