QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2553|回复: 14
收起左侧

[讨论结束] PLC内部接点的损坏

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 16:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一压实机需要频繁启动.同时其主接触器需要有一反馈到PLC信号.就是这个反馈信号导致PLC内部接点经常损坏.已经换了三个备用I/O接点了,想请教大伙是什么原因引起的.其输入信号电压是交流220V.这是否和反馈用的辅助触头有关呢,是不是因为其灭弧性能欠佳,产生浪涌而导致I/O接点的损坏的...4 G7 b# H% w' ?" Y
, A) d% j* y$ v
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-9-7 17:23 编辑 ]
{D016476C-8973-4748-BB6F-637C66E5B765}0.jpg
发表于 2007-9-5 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
PLC能输入220V的信号吗?好像知道一般只能DC24V,电流10mA以内吧?
发表于 2007-9-5 16:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
老大220V那是PLC的电源!!一楼的你那个反馈的信号是接触器的触点直接接到PLC上的吗?如果是那就用个中继!PLC的输入只能是DC24V的不要和交流的混在起啊?
发表于 2007-9-5 20:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来分析一下:
, J+ |7 }: o( m9 R. U1。首先:楼主把一个交流220V的反馈信号直接输入到PLC的I/O端口了,其做法是有问提的! " z7 ~) E, n2 f! Z3 N
2。其次:楼主可能对PLC内部输入接点是何形式是不清楚的或缺少了解。. J$ G/ X( G8 Z* \( F
3。一般PLC内部输入接点是光电耦器,以PLC实际产品不同而其输入接点有单向和双向的光电耦器之分,方便输入接点的有源信号的处理(或接收)。如果输入接点加的是直流信号,其内部输入接点是单向光电耦器的话,需考虑所接的输入接点级性,而内部输入接点是双向光电耦器的话,是不需要考虑的输入接点级性。如果输入接点加的是交流信号,最好选用内部输入接点是双向光电耦器。但无论所加输入为直流还是输入交流信号,其输入信号一定是不能超过36V安全工作电压的!. X6 Z3 X/ `$ q. m$ q9 `; P+ i
4。由上述第3条可以看出:一般PLC内部输入接点是不能直接接入如此高的交流电压,既不安全指电气间耐压,也会对操作人员有在触电危险!
; @# U  ~/ n/ n  s; t6 ^/ u5。另一点:正因为PLC内部输入接点是光电耦器,在PLC控制器的输入接点内部和光电耦器的控制端之间是有一个相串接的限流电阻,其限流电阻是工作在低电压状态(以最大为36V信号而设计的电阻取值),其限流电阻的取值一般在2K以下。如果把那么高的交流220V直接接入PLC内部输入接点,时间一常就会造成现在损毁PLC内部输入接点的现象发生。' N0 r& m9 _5 ?6 Q' \; I( {
6。楼主所出现的问题:不是“因为其灭弧性能欠佳或产生浪涌而导致I/O接点的损坏的......”!
  M$ ~* h$ E- k0 Z0 {* p9 h7。我建议你:先把需反馈的交流220V信号,作个降压和光电隔离,这是正规而又安全的措施。9 S$ N' M) z' y8 E3 {0 p
8。如歉麻烦的话,也可简单的处置。即在原有的接入PLC输入接点之间再串接一个外接的限流电阻约30~47K/1W的金属膜电阻,此问题也可解决。
! o2 \  \0 ^: P& C+ R8 R9。以上建议供你参考和全衡!
9 L( [  l/ g( J10。我也有个问题不明?楼主还附图一张,与此帖内容有何关联???
) j* C/ y$ w+ E9 c
: x% ~& L3 O8 z0 M! e) @[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-9-6 05:59 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 鼓励技术探讨

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-6 01:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
PLC的I/O模块的输入输出只有直流24V一种么,我厂使用的是西门子s7-400 可直接220交流输入输出,且有两种工作电压DC24v和AC220v..看了各位的回复后,,我看了三遍图纸,呵呵。。。。应该不会错了。。。) {4 t0 i0 q  ^/ ^

5 h: X9 U, J4 G2 d所发附件。是想有问题烦着大家,养眼解乏。。如有不当之处。下不为例。。。
- P, x" k4 [- m' V0 Z$ D9 ?- G; ?& w9 F$ _3 U; t
[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-9-6 01:20 编辑 ]
发表于 2007-9-6 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
又是西门子.我们公司用的西门子模块FM354也老坏,据向西门子反映和设备厂商说法,是设计一缺陷.说不定我们的问题跟你一个样.看来我得向这方面多下些功夫.
发表于 2007-9-6 23:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
既然只是需要主接触器的一个反馈信号,你直接使用plc上的24V,再接主接触器的辅助触点不就完事了吗!干嘛一定要用危险的220V呢?!
发表于 2007-9-7 08:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这种情况多了,据我分析,你的PLC是用来直接带感性负载比如说线圈之类的东西,所在在这些线圈的两端一定要反向并联续流二极管或是一阻容吸收器。另外如果说你所带的负载比较重,建议你加一中间继电器,及一开关电源,线圈电压24VDC,功率8W,触点根据实际的需求来选择。这样就不会出现PLC内部触点损坏的情况了。
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 #8 liupeng1979 的帖子

收到..........
( Z. ?8 `+ J0 M. ?8 Y8 R# J' |( X     这和原厂设计有关.是设计原理图时所没有考虑的.已经做了整改; v2 m# d" z% \( f6 G
    谢谢您的回复....
发表于 2007-9-7 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 hhg1112 于 2007-9-6 01:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 J7 }, F: f$ P' [9 t1 }
PLC的I/O模块的输入输出只有直流24V一种么,我厂使用的是西门子s7-400 可直接220交流输入输出,且有两种工作电压DC24v和AC220v..看了各位的回复后,,我看了三遍图纸,呵呵。。。。应该不会错了。。。+ _0 l- B) n, t1 ?# O( {8 J/ z' W
6 U! c. f* [) Y: C* {
所发附 ...

1 d) A# [3 J2 Q- L6 P/ w+ a$ qAC220V 是PLC的N和L1电源吧,端口的输入电源吧,I 口的输入电源是24伏的。
发表于 2007-9-7 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我也遇到过PLc触点烧毁的情况!后来增加了RC吸收回路后,就基本上没有再出现这种情况了
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 #11 jian_1974 的帖子

是的.我遇到的问题是原来图纸设计的失误.反馈信号里存在了竞争现象.由于是频繁起停.在线圈中产生感应电势.加入RC吸波回路后.正常
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭

回复 #10 hahanihao 的帖子

模块直接接收AC220V信号.并输出控制AC220V的电磁阀工作
发表于 2007-10-18 19:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.PLC是用来直接带感性负载,所在线圈的两端一定要反向并联续流二极管或是一阻容吸收器。这样就不会出现PLC内部触点损坏的情况了。
- w* h! j- w" k9 W; C" @; v2.只是给一个反馈信号是不是?>这样好办,你可以利用附触点接一个中间继电器转换.那么就不会出现你说这样问题.
发表于 2007-10-21 23:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
种情况多了,据我分析,你的PLC是用来直接带感性负载比如说线圈之类的东西,所在在这些线圈的两端一定要反向并联续流二极管或是一阻容吸收器。另外如果说你所带的负载比较重,建议你加一中间继电器,及一开关电源
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表