回复#14和#16两帖! h; P, q, c) |" @' b2 U4 d* ~
# I! B* J+ L) o, s6 m看了你的电路,有以下几个问题:) b4 N6 Z1 b3 c h) s3 P% ~2 I4 \3 z& O
1、时间继电器的延时触头,你给出的是瞬时断开延时闭合的常闭触头,是否应为延时断开瞬时闭合的常闭触头。$ A/ F8 u4 y+ [, T2 x( W, J
2、“PT在没达到100度时,常闭点接通主接触器KA,达到100度时,常开接通时间继电器ST,定时开始。时间继电器自保。同时常闭断开,停止加热。时间到,时间继电器触点开,线路停止。” 接下去还有:时间继电器线圈失电→时间继电器常闭触头复位闭合→线路再次得电→ ...... ,如此往复。
- y. c* c: g& w1 R1 {9 C3、个别电气图形符号(常开触头、时间继电器的延时触头)没有按国家标准规定的画法。5 p1 {( ~' ] w6 a* C. K
4、开关触头一般应按“下开上闭,左开右闭”的原则绘制(当然,这不是硬性规定)。7 Z/ K, b, l+ X: @- A; g
2 ]) J1 ]7 ]: e7 `! m以上供参考。8 h) K/ @6 \; h% T2 K3 [
/ p: u2 v6 E, g, P, j1 A[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-26 08:53 编辑 ] |