回复#14和#16两帖 x: a m; k! v" C
- b) O6 E; V! Q; z& B' @$ x看了你的电路,有以下几个问题:6 Z# W0 I) W* t/ t& E' ^
1、时间继电器的延时触头,你给出的是瞬时断开延时闭合的常闭触头,是否应为延时断开瞬时闭合的常闭触头。& t9 [: Z; i% P, X4 A
2、“PT在没达到100度时,常闭点接通主接触器KA,达到100度时,常开接通时间继电器ST,定时开始。时间继电器自保。同时常闭断开,停止加热。时间到,时间继电器触点开,线路停止。” 接下去还有:时间继电器线圈失电→时间继电器常闭触头复位闭合→线路再次得电→ ...... ,如此往复。3 \$ ?' K( Z. F+ K" s- E* R( ]
3、个别电气图形符号(常开触头、时间继电器的延时触头)没有按国家标准规定的画法。
1 Z6 a$ P' K6 |! t4、开关触头一般应按“下开上闭,左开右闭”的原则绘制(当然,这不是硬性规定)。% g F) d! n# j5 q3 g3 P2 o, i
* P, Y2 Q2 S. @0 W
以上供参考。3 N8 K) v, I8 r. U( Q% c& V1 k
5 Z( U, p6 p. w) H0 ~3 Q[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-26 08:53 编辑 ] |