如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现让一个二位五通电磁阀控制气缸的自动往返运动?能有几种方法阿
0 v4 z5 d  @( S2 {6 t我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
发表于 2007-8-22 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。
0 q$ j( ^  X( O3 A- X5 `
0 w; ]1 ?/ l) N! k我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁线圈通电时一个位置、断电时为另一个位置,对吗?
7 ~# T; }% z3 a' u
8 z. r8 _+ a$ r6 \% ]- ]4 Z[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-22 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二位五通电磁阀的工作状态是,在断电后的位置为下次通电时的初始位置.如果在通断电中间把位置变化的话,那么通电时的初始位置为断电中间变化后的位置.
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-22 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 `) H1 N, D  f# Z: }
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。
7 j  x! x7 _* ?( L7 o
: s7 {% l% P* y3 N我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁 ...
) p- l% H5 ]. C' r0 ]; `

) G. c' s8 U4 k& Q7 M正如你所说,气缸默认在一端,我用的电磁阀是这样工作的,电磁阀得电后将会使气缸走到另一端,一旦断电气缸会自动回复到初始位置。我用的是两个位动感应器做的行程开关。因为程序太小了,不值当的用PLC,而我用继电器,却不会画电路和接线了……555555555555555忘记了根本啊!!! & Y# G8 D9 N0 Q1 B+ ~
我才毕业,所以做这个不太熟……还请多多指教,能否留下手机或者别的联系方式?
% k+ B- @, L3 ^. H4 Z) R! T# m8 |; X
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟们,帮帮呀,真的有点头大,想自己做实验,但时间太少了,马上要交这个小小的方案了阿……5555555在线等
发表于 2007-8-22 22:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #5 liweiproe 的帖子

我来帮你吧!
2 H5 T1 ^' Y0 s2 A& Z1。先看一下图,理解工作原理。2 m2 t& v( H& K% y
2。图中的DX1为电磁阀的线包(二位五通阀是单控的)。( k0 j' {4 V* m0 x8 E
3。画的是在直流电源下的原理图,在实际应用中每个继电器和电磁阀的二端必须接上续流二极管,并注意续流二极管的极性!* n# J: ~0 R2 g& _
4。此图只是原理图,它的工作电源也可是用交流电源的。但需考虑各个元器件电器参数之间相匹配。6 ?0 X8 R' B, T' L7 n
5。不知你选用的二位五通阀是单控的还是双控的?如是双控的,那就把另一个线包接于DX2处(红色的图线)。3 P; e3 q1 E) [% J
6。如有不清楚之处,欢迎再来提问。  R1 ~6 Z. b& f: `5 v$ m4 t

/ j$ O/ Y: |, b, w+ `) X2 M  a" \+ j[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-23 00:05 编辑 ]
电路图2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 23:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢DX的帮助,太感谢了,学习再学习,怎么加分阿,我现在有点分了,不知道怎么给楼上的加分,版主帮我下……谢谢& K) N$ P" A5 s  l8 S7 l

9 D5 F! }' I7 z* G0 `8 l2 l( Y6 N 不明白的地方还请DX再指教,呵呵,希望我不是榆木疙瘩……, U% d1 v( Y* S+ [4 g! U' ]

& V' E& k# ]. a6 T8 u[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在整理电路ING  有问题再来请教
发表于 2007-8-23 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下给出气动图和电路图,供你参考。
0 g- N5 o3 X3 W9 @, e8 D7 k" t9 O/ O! d$ O9 G8 j" F3 `' k
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
, s8 o) e1 S: Y' g0 I+ U其中:. E& n, c# d( i
        SB1、SB2 — 控制按钮;
* X% z7 T: i/ R+ K! [. b        SQ1、SQ2 — 位置开关;
0 O  J$ w8 k" O' _/ o        KA1、KA2 — 中间继电器;. x( U. I  q. _0 j& ?
        YV — 电磁阀。
7 j& Q: R  S) O' C* lSQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。7 m1 Y7 x: w' F# j
+ r3 o% q! m9 D; W9 m. l
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 12:37 编辑 ]
a1.JPG
a2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 好应助。 是否有意加入“技术团队”, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* D4 Z6 R/ u+ ^& M以下给出气动图和电路图,供你参考。8 m) }% m) Y  N1 g& |9 a0 W, i% f
2 n) a7 p5 {8 p. {* y8 ?$ [
电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
0 c/ ]0 M7 ]& e: q7 b# _9 G其中:
& A- r. u" E, W; l% D: h        SB1、SB2 — 控制按钮;5 S5 R5 K, L$ K5 i
        SQ1、SQ2 — 位置开关;
8 J9 x3 {& h7 o* V8 u        KA1、KA2 — 中间继电器;6 g% p( p) P# ^: v. z* u
        YV — ...

% K4 \- R& z  S5 k2 G% e  f+ o很是感谢,很标准,怎么我学习的、我读到的图、我在网上下的电气符号,都不是完全一样,前几天下的电气图包也不一样,虽然都能看明白,但不知道究竟哪个才是目前的标准。等下再搜索下最新的,公司内部没有。
1 D) {/ V: x; }7 H6 y4 Q1 ?再次谢谢,特别为工作的认真态度感谢你!
发表于 2007-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

《GB/T 4728 电气简图用图形符号》系列标准

以下是当前有效的《电气简图用图形符号》系列标准,内容较多,你可根据需要只收集那些你工作中需要的部分。另外,建议你看一下《JB/T 2739-200X 工业机械电气图用图形符号(征求意见稿)》,它把常用电气符号进行了综合,比较实用,虽不是正式版,但正式批复后,改动不会很大。,毕竟它是按照现行国标制定。这些图形符号标准本论坛都有。: U& F6 t; a: o) I4 n
  GB/T 4728.1-2005  电气简图用图形符号 第1部分:一般要求   " a% f# Q- F$ \1 U9 f
  GB/T 4728.2-2005  电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号   0 v$ \  V0 {# v0 q. B
  GB/T 4728.3-2005  电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件   
2 M) C6 f4 \% e  GB/T 4728.4-2005  电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件   * I2 E3 ^0 E  I. [9 G7 k! u+ ]
  GB/T 4728.5-2005  电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管     n! h4 M4 i5 J; q3 Q
  GB/T 4728.6-2000  电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换
4 A6 N4 l; s, A5 \$ P  w, @( [  GB/T 4728.7-2000  电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件 ) j' ^' C; _/ _  q0 j8 Q/ o; n
  GB/T 4728.8-2000  电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件
, u) O5 @1 D6 l0 z+ N1 e  GB/T 4728.9-1999  电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备 ; Q5 d! ^, u2 N% l+ S4 E
  GB/T 4728.10-1999  电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输
% U0 W+ Z7 m# u: I" {5 h' H  GB/T 4728.11-2000  电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图 ( q4 y0 w, w) X0 E6 g" X( p4 k0 Y
  GB/T 4728.12-1996  电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件 . B2 J8 g% N1 E& O6 O
  GB/T 4728.13-1996  电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供
% E6 I) _' x) C  w* H2 O8 d一篇帖子让我学习到很多。再次感谢大家。8 o. S/ E8 t, a2 n: |: l" o8 z
( c  r/ j) v. E# j/ v8 P0 B  Z
谁还有更好更节省继电器的方法么?- ^/ O4 z. d5 r
楼下的 继续  GOGO ……3 w% ?7 @6 R. S5 ^& h( f

5 j2 x! T) z" R; v& ^# k$ q[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那里买到的都是常开的)所以在最后决定还是采用6楼的电路图了。
; M/ }# v' y" x! ~4 b+ d
: j5 @& c3 |% s. Y没有太多的经验,不知道感应开关有没有常闭的?如果有的话,那就是我没买到吧,自己分析认为,应该有的。9 s7 {4 U5 L7 Z# ]2 B4 M
为了方便对比,把9楼大虾的电路图一并贴在下面
+ V# F6 V& H2 n$ S) ^7 l
8 w9 I/ i* q: [5 x$ k5 [# f) `: E/ l( M
我的最终图还在纸上,呵呵,等晚上吧,用CAD画了再贴上.
/ {5 Z& T' R! @/ I( K! D8 h' M' q2 ?% H* g- n
因为这段日子忙着调试另台设备,时间紧张点,(我发现自己天天都忙的忽拉拉的……)# U9 [4 F8 L" t

0 u2 v& }9 l. f, ^[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 15:43 编辑 ]

9楼的电路图

9楼的电路图

感应开关

感应开关

感应开关资料

感应开关资料

气缸

气缸

二位五通阀

二位五通阀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 希望你能从三维获得帮助

查看全部评分

发表于 2007-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用双控电阀(可以解决关机后,固定停机位)
; j; }% X* b) {8 |, a' a6 h% c用2个感应开关控制电磁阀2端即可,一个开关控制总电源
发表于 2007-8-24 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liweiproe 于 2007-8-24 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, c- r2 U$ c% Z& Z) n! j) I- j: t7 h
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那 ...

6 t" S6 W* u5 C. e# K* ]不一定要局限在气缸用的感应开关,思路放开一点会有很大收获的
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼的提法可以考虑,下去后实验下,嘿嘿
发表于 2007-8-24 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经用过,做机械手很好用
发表于 2008-10-23 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以用定位螺钉而不用行程开关吗
发表于 2008-10-25 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
为什么是单电磁阀呢?气动的用双电磁阀+行程开关控制可在任意位置啊..0 E4 N! u3 b; l9 n6 {) y5 u1 [

' ~' r$ O: ^- e9 {9 l" N学习啊.