发表于 2007-8-22 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,条件:用若干继电器+启动按钮,如何实现让一个二位五通电磁阀控制气缸的自动往返运动?能有几种方法阿
6 Q0 o; K$ E% ^# |4 ^5 h6 C* [& D我自己做了一个,但怎么弄都是只会走向一端,如何让其自动往返不停呢?………………
发表于 2007-8-22 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。
  a5 k+ {) t) E7 I2 U1 X' Y  A6 ~) h6 m& B
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁线圈通电时一个位置、断电时为另一个位置,对吗?6 B# k$ m& c# g4 W
' r* G" [( Y* T3 @
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-22 14:10 编辑 ]
发表于 2007-8-22 17:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
二位五通电磁阀的工作状态是,在断电后的位置为下次通电时的初始位置.如果在通断电中间把位置变化的话,那么通电时的初始位置为断电中间变化后的位置.
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-22 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; S9 M, ?, x8 k1 K( M
这是一个典型的自动往返控制电路。在气缸的两个极限位置,各用一个行程开关(位置开关)通过继电器来控制电磁阀线圈的通、断电,即可实现所要求的功能。7 q9 o- W7 V% _
' n; T, B5 l8 |+ g2 j7 K- I: t$ d
我不知道你的二位五通阀在电气上是怎么工作的?是电磁 ...
$ Q% N7 S( H0 E: `' n8 I
( f% X+ @& A. p/ o' N
正如你所说,气缸默认在一端,我用的电磁阀是这样工作的,电磁阀得电后将会使气缸走到另一端,一旦断电气缸会自动回复到初始位置。我用的是两个位动感应器做的行程开关。因为程序太小了,不值当的用PLC,而我用继电器,却不会画电路和接线了……555555555555555忘记了根本啊!!!
) B, M* ?+ e7 F8 m我才毕业,所以做这个不太熟……还请多多指教,能否留下手机或者别的联系方式?6 L8 i2 u9 L7 W) ^4 q5 n

$ f/ n0 M- D1 f, ~9 @[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-22 19:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟们,帮帮呀,真的有点头大,想自己做实验,但时间太少了,马上要交这个小小的方案了阿……5555555在线等
发表于 2007-8-22 22:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #5 liweiproe 的帖子

我来帮你吧! ( {- R3 R8 f0 X
1。先看一下图,理解工作原理。
: R/ `) t0 p. k3 ~& Q2。图中的DX1为电磁阀的线包(二位五通阀是单控的)。
5 G; B  }, j, H9 ^7 v3。画的是在直流电源下的原理图,在实际应用中每个继电器和电磁阀的二端必须接上续流二极管,并注意续流二极管的极性!
6 s; B; L8 k8 f7 y+ [0 Q# E8 T4。此图只是原理图,它的工作电源也可是用交流电源的。但需考虑各个元器件电器参数之间相匹配。
+ Z* E* Y# B5 J9 _* ~$ F5。不知你选用的二位五通阀是单控的还是双控的?如是双控的,那就把另一个线包接于DX2处(红色的图线)。7 K& X5 Z+ N+ z$ l4 h
6。如有不清楚之处,欢迎再来提问。7 ~# o/ p  X0 p3 I7 f+ l
: l" g, d+ R) ^
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-23 00:05 编辑 ]
电路图2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 23:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢DX的帮助,太感谢了,学习再学习,怎么加分阿,我现在有点分了,不知道怎么给楼上的加分,版主帮我下……谢谢
8 `+ @4 z" k0 o& {! _- [, K$ F3 f9 l* a2 u  Y' `8 W
不明白的地方还请DX再指教,呵呵,希望我不是榆木疙瘩……
' C2 x6 E: v: ]/ x' r" N
& Q( @* G1 l: h[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-22 23:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-23 09:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在整理电路ING  有问题再来请教
发表于 2007-8-23 11:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下给出气动图和电路图,供你参考。
: y$ W6 w8 O, Y4 A) K/ m
( z$ M8 q; K, J, U) e6 g! t# T. R电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
! d- R8 O& F) W& K+ J! X其中:
& c: W: a# w" x        SB1、SB2 — 控制按钮;
. V1 p1 P2 f% ]# t        SQ1、SQ2 — 位置开关;
8 u; f& N( V1 p5 j# }( t        KA1、KA2 — 中间继电器;# w$ j+ j3 F5 J1 I9 J) _- b
        YV — 电磁阀。+ x5 D* Z% P9 X3 x
SQ1、SQ2分别置于气缸行程的两个终端位置。* z+ E' T  _0 x. _3 y

" y7 G$ ]0 m' e6 x: a[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 12:37 编辑 ]
a1.JPG
a2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 好应助。 是否有意加入“技术团队”, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 pangpang 于 2007-8-23 11:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M* d4 U3 B$ k( ~( r4 R, }以下给出气动图和电路图,供你参考。
+ D+ ~( f. }6 d+ F8 \) T9 Q$ g- d
1 c* u: z5 `5 k  C; z' v' M电路图按国家标准规定的图形符号绘制。
3 F  g. g: {; U& h0 E其中:
" x3 }; T5 O" W& `        SB1、SB2 — 控制按钮;
; p2 ~# c) R) }% O. B: Y$ W3 q        SQ1、SQ2 — 位置开关;
; J! ?' y. v8 ^( ?3 B4 h        KA1、KA2 — 中间继电器;/ Z: \; d4 u  a4 S# [3 ^. D4 [
        YV — ...
7 U$ g( N2 Z  @
很是感谢,很标准,怎么我学习的、我读到的图、我在网上下的电气符号,都不是完全一样,前几天下的电气图包也不一样,虽然都能看明白,但不知道究竟哪个才是目前的标准。等下再搜索下最新的,公司内部没有。- Y' ?3 k/ z- ^/ X9 B
再次谢谢,特别为工作的认真态度感谢你!
发表于 2007-8-23 14:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨

《GB/T 4728 电气简图用图形符号》系列标准

以下是当前有效的《电气简图用图形符号》系列标准,内容较多,你可根据需要只收集那些你工作中需要的部分。另外,建议你看一下《JB/T 2739-200X 工业机械电气图用图形符号(征求意见稿)》,它把常用电气符号进行了综合,比较实用,虽不是正式版,但正式批复后,改动不会很大。,毕竟它是按照现行国标制定。这些图形符号标准本论坛都有。
7 O% x4 c: g* G7 z# l0 \  GB/T 4728.1-2005  电气简图用图形符号 第1部分:一般要求   
# a# C/ a% T0 B0 Q# L  GB/T 4728.2-2005  电气简图用图形符号 第2部分:符号要素、限定符号和其他常用符号   2 c7 t. R7 ^1 y/ S1 m  W& U
  GB/T 4728.3-2005  电气简图用图形符号 第3部分:导体和连接件   % z6 l8 e- [; \' X6 b% ~- w+ }
  GB/T 4728.4-2005  电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件   : x/ r4 v: M8 }$ e6 {6 F
  GB/T 4728.5-2005  电气简图用图形符号 第5部分:半导体管和电子管   9 `. s3 q5 f* m6 w
  GB/T 4728.6-2000  电气简图用图形符号 第6部分:电能的发生与转换
5 _% B& x1 f: c  GB/T 4728.7-2000  电气简图用图形符号 第7部分:开关、控制和保护器件
$ n& Q" |, i; m  GB/T 4728.8-2000  电气简图用图形符号 第8部分:测量仪表、灯和信号器件
9 o0 u  m8 _' F$ H5 P4 r: x) o$ V6 S4 M  GB/T 4728.9-1999  电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备
/ O+ q& N  V) u9 O1 f8 p  GB/T 4728.10-1999  电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输 $ }- ^& M$ x( a5 m/ D
  GB/T 4728.11-2000  电气简图用图形符号 第11部分:建筑安装平面布置图
: x( h" b' N+ N) S7 A+ h  B  GB/T 4728.12-1996  电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件   z, l: M5 m3 {; ?0 i
  GB/T 4728.13-1996  电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
 楼主| 发表于 2007-8-23 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢提供
7 U8 V8 q- S2 @一篇帖子让我学习到很多。再次感谢大家。
% I9 _2 v4 y8 @
9 l, t0 w' e( r0 T谁还有更好更节省继电器的方法么?2 O& v, n+ K* O0 Y
楼下的 继续  GOGO ……' h$ F. \4 ~( b

* Z' h- V; s* k/ S' H: u% s% P[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 09:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-24 13:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那里买到的都是常开的)所以在最后决定还是采用6楼的电路图了。
7 w0 o, {$ W# u& {  ?- y  x; \( t' i" x7 W6 X
没有太多的经验,不知道感应开关有没有常闭的?如果有的话,那就是我没买到吧,自己分析认为,应该有的。
, w3 p: T& X4 `9 ~0 W2 C为了方便对比,把9楼大虾的电路图一并贴在下面4 P8 ], Z) ~: U& a- A! H

8 ~2 N- ~- {2 j: N! \& p
7 y5 [% o6 ?4 g& z1 o我的最终图还在纸上,呵呵,等晚上吧,用CAD画了再贴上.
% s2 W8 S1 p8 U+ \! P
  r7 @+ H! G: g0 f* q因为这段日子忙着调试另台设备,时间紧张点,(我发现自己天天都忙的忽拉拉的……)
) G5 U" G1 l- s- x2 ^0 b3 X! ]  o  z1 T: Q" q
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-24 15:43 编辑 ]

9楼的电路图

9楼的电路图

感应开关

感应开关

感应开关资料

感应开关资料

气缸

气缸

二位五通阀

二位五通阀

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 希望你能从三维获得帮助

查看全部评分

发表于 2007-8-24 21:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议使用双控电阀(可以解决关机后,固定停机位)4 H8 b9 Y; X- l
用2个感应开关控制电磁阀2端即可,一个开关控制总电源
发表于 2007-8-24 21:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liweiproe 于 2007-8-24 13:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 e/ |+ Y# W( r/ D# y6 L/ b刚才再次分析9楼的电气图时发现个小问题,电路理论上没问题,但是,在实际中有点小问题,因为电气图中的位置开关SQ1(即感应开关:详细见下图)都是常开的(图中用的是常闭,电路上来说是完全正确的,但制造商那 ...
: `% U% G; ?8 V1 b9 ^! J  T' h; C
不一定要局限在气缸用的感应开关,思路放开一点会有很大收获的
 楼主| 发表于 2007-8-24 22:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
14楼的提法可以考虑,下去后实验下,嘿嘿
发表于 2007-8-24 23:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
曾经用过,做机械手很好用
发表于 2008-10-23 11:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
可以用定位螺钉而不用行程开关吗
发表于 2008-10-25 21:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
为什么是单电磁阀呢?气动的用双电磁阀+行程开关控制可在任意位置啊..- I% m3 k$ a7 I% `7 ?2 O5 r; A

; Q: t3 Y. u( Z4 |+ `学习啊.