各位大哥 :小弟正在做一机器的整体设计 遇到以下问题  u% g2 c+ f/ r9 y
用一PLC控制变频电机包括变频器和操作面板(触摸屏或者别的屏)还有其他的行程开关,光栅等输入信号,由于PLC的价钱比较高 现在想用单片机来控制不知道能不能实现 ,在用单片机控制时有没有什么困难 或者局限性 那。& G2 R, B' ^& |( _* C
                                                                现在这里谢谢大家了!) P5 `7 b1 S4 W. f2 n- M
% P; q8 p" r7 F
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-20 22:44 编辑 ]
发表于 2007-8-17 12:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我觉得用单片机也可以,关键看你的单片机技术水平怎么咯。不过用单片机研发周期应该比PLC长很多,因为要制电路板,涉及到强弱电转换等等,比较麻烦。
( d( M3 p# C1 k% n" y& L  }: z5 {理论上来说PLC的稳定性比单片机好,至于实际应用起来我就不清楚。: e5 p0 i' h/ c/ M4 U9 `
以上是我的见解,偶还是学生一个,没什么经验,还是等有经验的人士来说说吧,呵呵。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-17 15:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以代替,可是研发周期会长很多& S9 A6 T$ h; i5 C) c4 y
PLC拿来就能直接用,而单片机不仅要考虑程序问题,还要考虑周边电路
3 N9 D* Y. M4 |1 }9 }6 Z$ Z如果单片机用的不是很熟的话,实验成本可能比买一个低档次的PLC还要高

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-17 16:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
嗯,单片机研发难度大很多。我觉得如果非大批量生产的话,用PLC控制的成本会低点。
发表于 2007-8-17 20:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是PLC吧,故障率低。
发表于 2007-8-17 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时间,也是成本呀,呵呵
发表于 2007-8-17 22:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #1 clutch_2006 的帖子

如果用单片机代替PLC除各位已提及的,你还要了解变频器和触摸屏之间的通讯协议,各输入和输出信号间的转换及匹配和驱动,这些不是一个人能在短时间内就可完成的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-18 16:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼上的同志说得对啊!!!单片机开发的周期很长哦,如果用PLC的话可以在短时间内搞定,另外,单片机对信号的输入输出很挑的,所以调试程序时间会增加很多的.你还是要好好考虑考虑哦!!!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-8-18 23:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
如果为了降低成本,有一种单板式的PLC,也是单片机开发的,价格比较便宜。你可以使用它配文本显示器。费用应该不超过1k。用单片机自己开发难度可能挺大,可靠性和抗干扰性能不能保证?
1 }$ k( I; s: D5 ^5 ?0 v" Q# b3 d# @# K% O8 T; }
[ 本帖最后由 zhoujd 于 2007-8-18 23:12 编辑 ]
fc-36t-e.jpg
op320a.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-19 01:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 zhoujd 于 2007-8-18 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& \' o, G) i7 G! X" X  ?如果为了降低成本,有一种单板式的PLC,也是单片机开发的,价格比较便宜。你可以使用它配文本显示器。费用应该不超过1k。用单片机自己开发难度可能挺大,可靠性和抗干扰性能不能保证?

0 ~/ `6 @6 w- i/ x; m第二张图应该是YD204液晶显示屏了,我用过,呵呵。
, w; V) N6 j" t8 u. Q& H6 O嗯,单片机跟显示屏之间的通信要编写通信协议,这个比较麻烦,而PLC仅用一条数据线就可以和显示屏通信了,不需自己处理什么通信协议。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-20 09:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢大家给出这么多好的意见和建议 我现在正在和我们的电器工程师商量这产品怎么开发 。谢谢大家
发表于 2007-8-20 10:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学到不少东西,谢谢大家的参与!
发表于 2007-8-22 10:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果批量够大,可以考虑单片机,否则用PLC算了。
发表于 2007-8-23 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原帖由 zhoujd 于 2007-8-18 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 U+ G2 |) }& x/ u如果为了降低成本,有一种单板式的PLC,也是单片机开发的,价格比较便宜。你可以使用它配文本显示器。费用应该不超过1k。用单片机自己开发难度可能挺大,可靠性和抗干扰性能不能保证?
# S7 K2 u! _+ R6 U
- N' \7 W7 X. k7 Q7 Z. J% Q

% v- l( r% F" B% x, D# ^请问这一套大约得多少银子?
发表于 2007-8-23 10:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wang.wd 于 2007-8-22 10:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, a5 z2 b  _, S1 [  l! k2 i9 ?. C4 @如果批量够大,可以考虑单片机,否则用PLC算了。
) n7 F& Q% N- A( R8 [- h! M5 T4 ]
什么意思啊,批量大了才用单片机?不是吧,我们批量的都是PLC阿,单片机是便宜点,但就那么点钱,会在乎吗0 E( y0 U# e7 l2 N8 p2 T: ^2 b

3 V$ Y8 c7 z- a& F/ T& u% {. a楼主,你既然机器都做了,干嘛省那么一两千块钱啊。: p# z2 E; Z) N

6 p7 a' {! P6 R) r* Z, z对楼主的问题,建议还是用PLC,稳定性好,方便,易于维护。, |1 V4 \# l, o5 q
, O$ T* W. d- q$ g  X: Z9 ]
[ 本帖最后由 liweiproe 于 2007-8-23 10:22 编辑 ]
发表于 2007-8-23 17:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
支持楼上同志的发言。
 楼主| 发表于 2007-8-24 11:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳

回复 #15 liweiproe 的帖子

是的 我们的机器是大批量生产的利润很低的 用PLC造价下来是非常不划算的,只好来选择单片机了
发表于 2007-8-24 21:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
告诉你用单片机,原件成本将大幅下降,被Crack的危险很低! M( Z2 o! B! _& ?; D- V% J( i6 h
不过带来的研发成本大幅上升、产品更新速度大幅下降、维护成本上升、开发周期加长。- e) `. K$ ]+ |- C: {
- l4 n! }' K; I$ s# ]2 Z* V: q
总结:量大到一定程度用单片机,少量产品用PLC
发表于 2007-8-25 20:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以代替,可是开发周期会长
% }* n1 y$ @: O. @, l7 R' Z0 g还有就是稳定性问题,PLC 相对稳定一点.
发表于 2007-9-6 14:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大家有没有考虑过二者的结合使用呢?按照楼主给出的要求,如果用 PLC的话,那点数应该不会少的吧.我的建议是各取所长,结合起来用.会不会效果更好.成本,周期,调试,维护等等是不是会更加优化一点.
发表于 2007-9-7 08:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
单片机与PLC 本没有本质的区别,肯定是可以替代的,但单片机没有PLC的稳定性好,抗干挠能力差,且适应的工况条件苛刻,其次PLC的编程维修很直观,方便。我们都将单片机系统改成PLC的系统,反过来改的的确少见。
发表于 2007-9-7 22:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

PLC和单片机没有本质的区别

单片机开发成本高,生产成本底,PLC开发成本底,生产成本高,看你怎么取舍了。。。
发表于 2007-9-9 18:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

PLC好吧

PLC毕竟是专用的,& b8 A3 e' P. V) |
估计楼主要是开发出来单片机的话,8 H8 n3 f- Q% @2 |" g
可以做的很强了,同意楼主闲时开发一下,
发表于 2007-9-10 16:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单片机便宜啊               我想一般的系统还是用单片机吧   PLC就是稳定 占优势
发表于 2007-9-11 08:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用单片机当然可以,PLC只不过也是用的