在实际工作时,发现加工产品时钢管、加强筋板和法兰焊接后,变形太大。(钢管为φ219×6mm,加强筋板为8mm,法兰厚度为16mm。图中的加强筋板厚度应为8mm)
, }6 b* R% i# L. G& x# V0 r  ]1 G0 ]. j
而该产品是为移动公司做的,移动公司要求法兰平面度只允许在0.5mm以内
* E5 G( T5 ?+ S! F& G, `, ?- k
# C8 r, h' V/ G( Z" q0 b0 B" F7 @  {4 ]实验了很多方法,都无法达到理想的要求。
: i  ?) D) k$ B" c( y# ^0 l& D5 L
$ S" }6 q+ U. W4 h* s- k现征求坛子里的兄弟们的好建议、好方法" ~  s+ ^! j6 [$ c- K

. D0 p; ]5 W3 L! A: P  N0 c" @: [如何可以将上述的问题解决好
1.JPG
2.JPG

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
wjliao + 2 生产实际问题。

查看全部评分

发表于 2007-7-25 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个的类似的问题我发过一个帖子叫-----电机板的变形问题,好像也没有什么太好的办法# k9 R. l+ Y$ z
不好意思.
4 A( }: r/ J6 G* `-------------------------------
0 g* a* I- K6 j* y. C& H# t

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
wjliao + 2 热心参与。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-26 08:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
噢   其实这个问题在焊接肯定会存在   
& [8 a, O, B8 E5 X6 u9 e7 {% N+ N& P' z* Y3 L
现在就想了解一点可以解决好的办法    2 C3 U" o' Y, U' i
- L9 m0 C1 {% @; _( I. X
如果有通信杆方面的同志在就更好了   因为那个涉及到很多这方面的内容 9 F' K, f. g# M& V& {5 H8 ]6 t8 e
- T: `+ O' U" p
楼上的那个头像照片是你们公司的产品?因为不像实际的那个塔啊
发表于 2007-7-26 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
法兰平面度只允许在0.5mm以内,要求是比较高。这样的零件应加厚法兰材料的厚度,焊接后再进行金加工及钻孔。法兰材料的厚度可放到25mm左右。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-26 12:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是这样操作的啊" x5 ~) h1 t5 E; |
' |/ D4 F1 v4 s2 ]& o1 I5 a
麻烦的就是  法兰厚度加到18或20mm  然后车加工  问题就是车工不管是车削还是铣 还是磨  我那个零件都太大了啊     没有那么大的机器可以用  
$ S1 A+ Q5 e5 |5 k& l$ k% F# D0 P- a  U* N9 H! a
我那钢管有510mm高左右   法兰直径有360mm左右
发表于 2007-7-26 23:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
机加工发外吧。
发表于 2007-7-27 08:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
搞技术的不能太死板    只要能达到目标  只要符合一定的“原则”, A9 Q$ F' G& g4 L
都不是问题   就怕你想都想不到
发表于 2007-7-29 18:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我提供一个工艺方案是在别的机器上看到的啊% A& O8 P# b! P. J/ a8 o, F
先法兰机械加工内孔和螺栓孔,然后焊接四个加强筋,加强筋的竖直面要在底部凹进去5MM以上,
6 k5 [4 `. o# X4 W+ Z整形后焊接管子和法兰和加强筋的组合件3 k4 _4 K/ \* s: H1 w, S  t
---------------------------------------; l+ I! [3 e4 l
一家之盐

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-7-29 21:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看这样行不?+ O) i2 M) Y! V7 E( M; H3 ]3 R
焊接后不要空冷或冷却太快,会造成变形大,可不可以将焊好的工件埋在白石灰力冷却. A. ]+ O) k, {: v  ]7 |' y, I4 k
应该可以减小些变形,以前修模具时焊接在打磨,老师傅用的这法子防止模具变形。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-7-30 05:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我有一点疑问 :为什么法兰板会产生上拱呢? 从焊接上看 法兰变形应该是下凹的吧
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 eastlakewater 于 2007-7-29 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ `* o% P4 w/ Q/ j2 N/ Z
我提供一个工艺方案是在别的机器上看到的啊/ D! K- ?3 E; `( r
先法兰机械加工内孔和螺栓孔,然后焊接四个加强筋,加强筋的竖直面要在底部凹进去5MM以上,- R# ~8 P; k/ u* E$ @
整形后焊接管子和法兰和加强筋的组合件
, y% K& @& D! V( F------------------------------- ...

5 U: x0 u/ Q6 M2 N  `- X" I+ V7 m, h8 f. L$ M

  o. h. N# Y; e' d3 Z6 G1 i底部凹进去5mm? 不是很明白意思呀   那样和管子焊接不好焊啊
& K# L5 o' ~6 E/ Z# C& Q$ G. ]
能给个图大概说下吗?
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 realkeen 于 2007-7-29 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, R( E8 d" }7 l; H: C# J3 X/ {* [
看看这样行不?
2 q( O1 J6 ^6 H+ w6 ]7 ^2 C& p焊接后不要空冷或冷却太快,会造成变形大,可不可以将焊好的工件埋在白石灰力冷却
* `9 o1 `0 K7 j* T. i! I应该可以减小些变形,以前修模具时焊接在打磨,老师傅用的这法子防止模具变形。

' r1 M2 r: o8 o% P4 M, m; v& k/ k- i
其实如果是一般的方法都可以控制下变形的, h9 J7 Y0 E# C8 r9 ?: L6 L. A) Q8 U
' z; ?4 k2 P8 L2 ^6 e+ ]! i
现在主要是那个技术要求太高了   只能允许单边0.5mm  双边0.8mm的误差   确实一般方法很难达到的
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 hjl6025 于 2007-7-30 05:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& l2 \: ?* u5 C6 M/ {8 ^! ]7 P我有一点疑问 :为什么法兰板会产生上拱呢? 从焊接上看 法兰变形应该是下凹的吧
! r1 x5 c3 p' }- m" i7 g, [

: r9 Z( e7 S" |4 G' m
  m  p* B% T+ ~0 X( J) ~呵呵    其实焊接顺序不同   出现的状况也就不同 ! {9 e# l4 j$ y/ u9 i& e) g5 a8 h5 E
; N0 C$ s1 C& x: K( a% X5 L
1、先将加强筋焊接在管子上   在将2个焊接后的整体 与法兰焊接! G1 |. k+ o! y8 t2 m5 z; U; b
2、先将加强筋焊接在法兰上   在将2个焊接后的整体 与钢管焊接
* F3 k: C0 i! G, R* A9 ~. n$ t' b3、先将法兰焊接在圆管之上   在将2个焊接后的整体 与加强筋焊接
/ G6 a: b7 E+ w8 y; K" a$ X( H* {: Y7 v. V7 A
其中第3种应该是变形最大的

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 自我分析。

查看全部评分

发表于 2007-7-30 15:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊接变形可以用反变形法或焊后局部加热校正。不知对你是否适合。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
wjliao + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-30 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
反变形法是可以解决此类问题
: J* G( O( `: o8 P% X# V0 i
. P( l# S$ `1 U( h. X0 ?
" Z) E4 R' z# c& K0 r就是现在移动公司要求我们不得先预反变形  才有点麻烦的
发表于 2007-7-30 18:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
焊接引起的收缩应力是必然的,采用反变形法,恰恰是平衡并让应力缓解的方法,同时工件形状满足要求。  K+ {. V, G$ ]2 o8 W8 E7 o# J
如果不让先预反变形,要么焊接完成后,工件变形,不合格。要么采取刚性固定,焊接完成后,残余应力得不到缓解,存在的隐患很大。  a- f0 D+ _- [: S+ u
移动公司的人,在技术上懂不懂啊?
$ I0 X* u' F3 h$ `! A3 d) n* s个人觉得,有必要进行技术沟通、说明。
发表于 2007-7-30 20:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 gyhhost 于 2007-7-30 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ {* a* C& @- w( p" A4 I
: |" x9 D! _* b* m& R+ Y; }8 u

9 F2 K* L; l( M# H5 l2 w5 H" t8 K
% z! F9 P: i$ B底部凹进去5mm? 不是很明白意思呀   那样和管子焊接不好焊啊 0 v6 H/ x5 N% T3 Q
$ `/ D7 ~) i: Q( o; N9 }
能给个图大概说下吗?
/ u* R. T' t# G, Q
-----------------------------------# L6 V) _9 z) V7 e8 B/ C( P
让开圆周焊缝5MM以上
 楼主| 发表于 2007-7-30 21:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wjliao 于 2007-7-30 18:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; X8 ]; a  L0 ~2 y& _! q& l焊接引起的收缩应力是必然的,采用反变形法,恰恰是平衡并让应力缓解的方法,同时工件形状满足要求。% g! Z" G# E, Q; ^! \
如果不让先预反变形,要么焊接完成后,工件变形,不合格。要么采取刚性固定,焊接完成后,残余应力得不到缓 ...
- l. W; y4 S$ V5 x& r

% p$ I2 o! U' l8 O9 I' s& d4 T1 w. ]6 p

; r7 K$ m+ S/ S: R' M; S; Q如果移动公司的懂就好了
, Z  K- a3 I8 M/ L/ s
) A/ l. h$ j2 z6 J他们只会拿死规定来检测   拿个0.8mm左右的板  来卡你的缝隙   1 C* E) Q" r5 z' \; j

3 I2 f$ k, d6 j( Q7 [/ f塞的进去就是不合格    塞不进去就合格
& |- }' Z) H, M, Z- k2 ?7 S1 n' z" N
不过这个方法还是最好的   那个用机加工方法也不错   - \. ~3 E4 K6 _1 Z" W. B  ?! ~

! J, `, ]. A- ?6 S& m2 \我让别人再试试这个方法   
8 W% {2 h/ m" B5 [) j& [( g' [& d1 R$ O5 g  Y, |+ T6 y( n* |
先预反变形    再焊接
发表于 2007-7-31 16:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
焊接前先对零件进行预热,焊接完后缓冷,不知道这样可行否?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-1 10:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 QINWENJIE987 于 2007-7-31 16:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 K( _6 U% j1 X/ a" W8 O3 B焊接前先对零件进行预热,焊接完后缓冷,不知道这样可行否?

' n  ?9 I) o2 A, H
0 i6 F8 V; [4 {+ |. _
: y- m9 G' _1 H# B* ?呵呵    一般这里的都是大厂  我们的供应商都是小厂来的  很多条件并不是特别完善   只能我们帮他想想解决办法了
发表于 2007-8-1 16:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接变形很正常,有条件的话拿给研究所做
发表于 2007-8-1 19:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
如果不及成本的话办法还是比较多,比如两个法兰背靠背先点固后再焊筋板,如有条件做一下局部热处理后再把两个法兰分开,结果应该也不错。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
wjliao + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-8-12 01:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们现在一个产品直径3米的法兰焊接后平面度控制在0。5mm以内,方法你可以参考。方法如下
. {1 G! ]: E  O7 z  ?1 先将加强筋焊接在管子上,安装必须在平台上完成。保证安装平面加强筋与法兰连接的面必须机械加工;
) X4 U) N% B/ ]) @! C2 制作100mm厚假法兰1件,钻上孔径数量与法兰孔数一样
* c* q* W" p7 r$ v3 法 兰与假法兰用螺栓连接在一起& A/ X! u0 q6 ?4 g9 E  m6 m
4 安装法兰组件
3 B0 R' ~1 i0 b5 z2 @5 焊接
* }5 H7 H+ n5 R& D1 `, N6 冷却后拆除假法兰. m5 c' y' g$ F" B+ ^  w8 z7 u3 Z

- b5 k+ l, M! i, q4 f, X8 @% s( ]试试看吧,如果控制得当的话 0。3 没有问题
1 m4 w* X& y, e8 q
6 \' r! ~. M( @- ^如不明白,可以与ZGXFLYSTAR@163.COM联系

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-8-13 08:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
219的管子焊接后法兰平面度要求不超过0.5MM,我觉得这个要求只要采取正确的焊接次序和操作方法并不难达到。以下建议供楼主参考:1 j) D2 {* g1 |: I) `6 t
1。使用CO2气体保护焊代替手把焊。5 W) G2 U" j5 Q3 f
2。焊角尺寸应严格按照图纸要求,如没有要求,8MM的钢板焊角尺寸可控制在5MM,不能超标。
1 H  S  G! Y: |- T0 T3。将钢管和法兰装配后,固定在胎架上(点焊)。& Q, s4 J, e1 }. ]
4。采取两个人对焊的方式,先同时焊对称位置上的肘板的立焊,在焊平焊。
3 V! x. O9 O# B( l  J: R2 B/ h# s8 h下图供参考:
1.jpg

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 热心应助!

查看全部评分