ASME Code and Rupture Discs(美国机械工程师协会关于爆破片的规定)
* r! x: t2 {; [% N+ E/ t1 a Z/ M9 q) L( D: P3 E" y7 f/ k
ASME Section viii, Division 1,1998版是对应用于超压保护的爆破片的规定。在此规定中,爆破片装备是作为一种特殊的不能重复开启的安全阀看待,能够满足对压力容器的过压保护的设施。
6 y) G1 [* z9 a8 ~5 v, \+ v( {( n3 u- w5 [2 l
爆破片应用的条件:- w" v; l# \( K- ^9 I' R# y
9 ?9 T; i9 u' o& r" p
ASME Code 提供了爆破片应用的条件。在低于40PSI(包括40)的系统中,爆破误差应不超过设定压力2PSI,在超过40PSI的系统中,爆破误差不超过设定压力的±5%。- m) J; `6 z; M; w; R, N1 V1 e2 n8 _
9 p, l6 ^$ {: q( O' b( H5 N爆破片设定的压力应该在生产限定的压力范围内。生产设定的压力是指每一种爆破片被以文字定义下来的压力。ASME提供了三种方法来定义可接受的测试方法。最常用的方法是从要测定的整批爆破片种任意抽取2个做爆破测试,测试的结果应在爆破误差范围之内。, @1 M9 m' T2 w+ H: `
7 S, G6 Q% |0 m, M2 W: B2 g
0 n5 t+ F; v( c9 B) P& G0 t+ P8 F0 t; z2 q6 g9 J" `! ]
爆破片选型方法:/ E4 ^3 y S2 S
- r+ l* p* ~: g2 tASME Code定义了三种选型方法。& S' [8 [/ A4 I2 u, R' J
# f) H4 P/ F) d0 w) e1.分流系数法KD(coefficient of discharge method)用来计算流过爆破片设施的流量能力,然后通过乘以系数Kd 0.62 来计算数值。这种方法只能应用到下列条件中:& f' }* w# ^$ q3 J+ i" X% n
" s' T) D0 `8 O- _0 z
爆破片爆破后之间分流到大气中;
, b" G" ] _$ B q$ E
% g M4 i. \$ t' h- R, {爆破片应安装在低于8倍管径的系统中。4 s, m9 U5 k# E1 W' `
?9 Y ]9 J; _5 I2 E
分流管的长度不能超过5倍的管径。0 d& Z( m1 x% Z- ~8 \
; u" }1 P( a: {4 d+ B内部与外部的接管至少要与爆破片的尺寸相一致。
, Y- g* U( h+ e; Y& O% D5 n$ @9 r- c+ B/ s M
2.流体阻力方法KR(resistance to flow method)ASME Code在当KD分流系数法不能使用的情况下用KR流体阻力法选择压力释放系统。爆破片被看作是系统内流动阻力元件。爆破片的阻力用KR来表示。法规规定用这种方法计算不确定系统泄压能力时乘以系数0.90。4 X+ ], \% o3 S# V1 p: _
$ [, G6 q: L' C, j9 ^. V' _/ D3 S
3. 综合能力方法(combination capacity method)用在当爆破片安装在安全阀内侧时的情况。用同样或大于安全阀内侧尺寸的爆破片通过乘以系数0.90来调整数值。& j, e1 u& V, p/ J& [9 l9 S
0 R; w4 v1 s% G1 G
爆破片特点
% ^, A3 b6 Y: Y* [$ D- [压力泄放装置,一定压力值时破裂,排放介- W: q6 d4 k; b( x$ c; q- D& b( Y
质而泄压: \: h) }; V0 @% }% Y m0 @9 x
ý优点:
0 o8 w3 m2 U. h: a! X' R; K密封性好无泄漏,破裂速度高滞后少,性能
/ E% O! k) n( Z9 P( [+ m不受介质物性影响,适于高、低温工况/ v$ @( Q& ^ i) R0 S1 L
á缺点:
" ?* w# W# I) _4 h* [不能重复使用,质量不好时易疲劳而导致3 I. n p1 K5 [6 x' j R
失效
6 n8 m0 a0 x' x7 m5 e; N安全阀特点; M8 d! B" _. p
压力泄放装置,排放高于规定部分的压力
* \3 A1 d" d# f+ K2 ]) }ý优点:% Q' D E# J3 l# n
能自动关闭,开启压力可调节,可重复使用
5 F! ^0 n: t$ S% [( j2 r! Uá缺点:
2 k+ Q& X' _ V2 G; ?% w f7 i密封性差,开启滞后,易堵塞-不适用于高
5 c! l/ N# g( C温,有毒,粘着,聚合,有颗粒介质,必须定5 W* P# g) c* U+ B- X% w
期校验 |
评分
-