[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)* C3 y$ s9 S, E  c- d3 r9 B

$ D" F! P5 i0 F- B3 {6 O4 ~$ V[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。* T/ m) z+ x, c9 \0 f
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路5 @2 a3 y: S8 T; O1 X
X0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
, s' e: \% o) G1 y按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。) y% T( H: N& G
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。8 u: {: e1 b, ^% b
按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。4 y0 f% L9 T4 B" I  J5 B2 ]" E
第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,
# Y3 \2 {; W5 [7 q% k
6 `. z! D: @8 d/ A* I第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。2 F) O2 B5 J' n: ~  X& Q5 u. x
第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
( e1 I: b6 a) s6 h* d  ~& l第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
, i& x- D  t9 W; O第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
3 q. F, L& c. b* f" i+ lST   X0
$ W, d) a/ H. l' K  qAN/  R0, ]( E& T* Q! O8 [
ST/  X0
* Q3 H# o. z+ w- v7 C, b" Z( `OR/  R04 [. e2 h- C* _# g5 `/ {
AN   Y0
' n" l- `9 @7 _4 FORS
# \# Y+ S0 e9 i* Y/ N4 M4 {+ J* C8 ~OT  Y0. M$ D* ^! @9 a; B( g! Z4 D; B' @
ST/  X0
( g! s" o* i$ D) R8 ?: IAN   Y0# G% H3 k( ?4 H8 M; G  x
ST    X0
5 Z6 ~' z8 h0 D' P' R4 HOR   Y0
. A* k+ j5 p8 C8 d8 S! H  a5 }AN    R0# n% C5 u! ~- n0 E/ c
ORS6 H. i( v* [. u* \: X- B; ^/ }
OT  R09 ]) c1 k% p; O! _
ED
$ q5 q7 ?5 X5 [# h% K
/ \! s" ^* F9 P8 \! t$ aOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下) P: A' Q+ m- r) U  I9 F: {8 `( E
5 X6 g, B0 f* A$ _9 i% z! y/ I
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。. N4 c  A* x, r3 V  D

: N' }, e3 D/ |8 u+ u9 I[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg 8 _& E! e- P/ i6 [$ K0 F8 b/ K6 M
刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。
* h2 _: T7 A2 czscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。
! I! q: k& K& z9 k  T% K5 }% m6 D5 R5 C+ J0 ?5 @
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 P  j+ f6 M, @$ y% O4 e3 E
我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:8 k2 h& B' S8 S
ST   X0; b5 h" _; E+ J7 Q" N/ w
AN/  R0% j' }, S; h% Q
ST/  X0
6 i* W  d+ v: r5 _! jOR/  R0* w8 l! o% H0 Y' i8 |
AN   Y0
  o& C4 ~- G6 @# {3 mORS$ e1 G/ c, r$ l% Z8 k
OT  Y0$ V) I: c; [1 ~, B& }0 x, n$ U1 w" T0 l: X
ST/  X0 ( |2 {0 o7 B# j
AN   Y06 \8 x! j) Z, G/ o6 D' H
ST    X0& B. A1 C6 A6 K) u
OR   Y0
: y6 |5 R" Y/ DAN    R0
$ @1 F" B7 D% g1 x- _: yORS
' q- K, F5 J6 U' ROT  R0, I3 j9 C$ `0 I2 g
ED
6 C$ ?; p2 B! [- }4 L% \
+ V$ T( A7 `. R/ ]& S...

7 ~6 U/ _8 ?* ^4 Z# \- ]+ p1 T  g这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b. {$ ]4 b" f- {NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。+ a. l9 ^' [% M7 [
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
, g) ]2 L6 {! A( Z- K4 I: y& W6 Y6 Q* ?X0常闭点 ...

7 m# I, X( a' O* D% d在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:
1 p) n% n! X, h# K6 s$ EST:以常开触点从母线开始逻辑运算。% G) O7 P9 l. ]& h4 j0 e/ ?* ^
ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。
* l- w1 i) Y5 |. }OT:将运算结果送到指定的输出口。
! Q& J& Z: Y8 j7 t* Q/:将到达该指令处的运算结果求反。3 K8 |6 [( W; w; |+ P& S" O
AN:串联一个常开触点。
( X% h! d* I# h/ @' H8 T% R% OAN/:串联一个常闭触点。( O8 n- K' b! t5 y7 Y" e
OR:并联一个常开触点。2 f% u: I0 B8 t; t$ j' f! j
OR/:并联一个常闭触点。' ?$ F; b4 r4 C3 e# ]
ORS:将多个指令块并联。
+ ]$ [/ K5 C/ h0 ~ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。+ g% b2 _5 i. }
5 ?8 Q, ]/ @' Y* |2 o2 x  D
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
2 M4 Q6 ?7 @  `/ ~6 M- R3 d! [4 D. |0 v) X
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
7 l/ X% x4 U; G+ q6 n下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
- G% P/ F) N7 Y/ \/ RXO接通后 然后断开 1 L  S4 I% f1 j7 m
Y0继续为ON (自锁)
, c0 B# e# ?) s# {+ P7 iR0这时就为ON4 b6 w4 G& n: u3 \1 K
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备+ t- J1 u5 X$ b: D# |1 C' w; v( B
X0再次接通 Y0为OFF. y+ S( h( d& T) L, F+ z
此时R0继续为ON* ~- @6 C: v: {- a1 ]$ ]
X0接通后断开8 t' o; J: C: Z: h
此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.* f3 u, c2 F- P% i) K& P" L
tt.JPG
! k& T7 V1 U$ \, a4 q
& l4 i. A6 L  Y* i7 o[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分