[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点)* ]' v4 r* d( v

9 P6 \9 F  ~) f! U) i) f[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。" C1 s& N! L" |. V0 E( D
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路- ^# u  k" d8 C; E9 t+ C* b
X0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。
3 W3 D0 u- S' ~5 C% b" F按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。8 e, W' N  l- I5 N5 p
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。
/ [* m- [' S. l+ [3 ]9 c按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。" {# z& `# e$ A& Y, c
第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,
9 v1 r, B2 @- h- A- R6 B4 L2 ^( g( F6 \% m) D  Y; u
第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。
4 G1 M5 I+ n+ Z2 c1 v& Y9 f第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合
6 y) P. L" e; K第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
, C1 F; ^3 P$ Q( D5 N* K3 a第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
* U5 H5 n  G- E" P) Z. ~% L4 }ST   X0# i0 f; ]# O- S: e& X
AN/  R0
8 N# d; b7 t- b9 E" {3 MST/  X0* {% l: u/ Z" ^' L
OR/  R0
" \9 }/ J2 p& z' C4 Z2 sAN   Y03 U' @9 T! ]3 t1 {. `
ORS
% N4 F: ~/ f3 [" Q' }OT  Y09 s  M5 t' N9 o. s4 b# E8 ]
ST/  X0
. F* R3 y. q9 g" j7 G8 KAN   Y02 W8 Q8 O' u$ B* D  s9 ^
ST    X00 {+ S4 Z& y+ V6 J: O
OR   Y07 X/ K0 J$ R8 K- O
AN    R0# K7 i9 z4 i2 p* ^% Z/ w9 W) H0 H
ORS
9 F$ i) r2 y* R  d# lOT  R0+ M/ ?5 j$ t4 V0 u" V
ED
! L, p% J3 o( f% S6 v& @' X
0 t0 v) t3 ]/ m" }+ x+ D8 H3 H% _' |OR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下  Q4 V9 h$ @! Z9 D- d! |4 C" b) ~

2 t- }$ P7 q  U0 E7 ][ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。
5 w- H( X) ?1 D# J- Y2 t4 _- {8 j7 a. ?9 ?4 p/ v' H& b" \
[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg
2 T0 v2 U0 j) M$ y- O刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。+ C8 O6 \% z; s: v6 q! ~. z
zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。2 P4 {; [) @; k, H. s+ w4 j% f
9 u+ g2 W1 t  W' U! u$ R7 ^& q" y
[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: b+ T; ]$ _: S; F% C2 }
我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:# R) }$ T( C6 s- o& m7 Q, J
ST   X09 U9 K; p' J. I' F
AN/  R01 U) t! Z3 b% T& q$ K3 Y
ST/  X0
! I' C' _' s" Q. p& o9 q7 qOR/  R0& x: Q4 A- @7 A* [  I
AN   Y0: n& s* `6 {7 G: d0 Z
ORS
3 s4 Z' u8 p; ]5 R7 aOT  Y0( Y( Q2 a4 _$ D2 x. ]9 {
ST/  X0
0 ~6 W7 q# A+ G, b- Z. kAN   Y0/ V4 ^7 U2 l$ x) y8 {
ST    X0
& U% ]5 K  R9 ~2 s' NOR   Y0
/ C% g+ B& M, q% G- e' gAN    R0
& ]9 M; V" |; V9 |7 a5 f8 Q0 @ORS
9 D3 f; Y" `. a; C. i  P, [2 pOT  R0
: U0 ]1 y& g. cED+ H+ N0 Z7 O1 \: ]% ~

+ y# A5 Z' d% p# k/ n...
4 {4 p; q& e. G* w3 ~: ?
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D& N2 t( ]0 I0 X; VNJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。1 Y7 B: f2 c! `/ t0 N: R) a- ^5 U
可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
7 k( E4 P2 ~" z' YX0常闭点 ...

/ N+ A% v+ t& @, h5 h在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:& t  l- u7 ^" N& R( K3 u
ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。! {5 @2 D- q6 ]- w5 t, c
ST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。  \1 Y. z0 d' d5 H8 O
OT:将运算结果送到指定的输出口。4 u8 O! p9 p5 c( e8 ^" ]
/:将到达该指令处的运算结果求反。. Y$ h- y2 p2 z3 E( t; l
AN:串联一个常开触点。" x. v/ ~* x& ~
AN/:串联一个常闭触点。
; v/ x6 O+ x/ k$ o! I& z% p- ^! f& XOR:并联一个常开触点。4 D3 Y; x# v" R" u
OR/:并联一个常闭触点。
  f# e. `5 S+ h* ?4 a& aORS:将多个指令块并联。# w2 ~: v3 B+ G8 o- U; \
ANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。- ^+ u( {3 d8 S/ a& d! A
! I0 C9 P! d+ L( K+ ~" R. r
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
( M0 g& w, d% ~, p* K( ]; K4 C; M7 U. N* K
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON
' L# X( P% l6 j5 O$ V下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
& U0 N$ e2 B1 r/ ~& A" Z) K0 g; EXO接通后 然后断开 6 K* [0 V- @# L. e7 {: ~
Y0继续为ON (自锁)
1 A  N0 O5 w8 u) D4 oR0这时就为ON" {6 @. E! u1 |# W3 u# t: C; h
下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备- E8 A. `3 M& M) k1 |. v
X0再次接通 Y0为OFF% M5 o, K. z% b* Y
此时R0继续为ON
" ^/ K" w" K4 Z- T+ B8 CX0接通后断开
# u3 M+ |5 Z+ p9 Y/ o此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.) a% @  z6 [% c) ]7 v& z+ Z. T
tt.JPG 1 g2 X8 r1 U- E% M3 q0 a  F

! ~/ k4 Y3 b9 `  o( N- [[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表回复