因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
4 ~' o- P3 H* d7 H2 Y! H' [4 R- M3 T ^- O
198AX1.3=257.4
3 A3 a3 Y% Q" U7 w" ]0 l- H/ ^$ V6 G
所以电流表量程可选为300A. N& Y, y5 I3 N# e5 Z" K
) v" h) h v! U! V; q3 S0 {1 X
电流表:~5A6 u) p3 j( O& N' N2 ?4 d
电流互感器CT:300/5A
( a* J8 I1 x6 u9 P1 s# e9 |! G; G4 {- |
热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。0 T4 N! w% e' |* z, I* _
' o, }1 C1 h1 c$ t1 j# J
至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。! T8 h& q, T, w* S* T% I7 ^& N
; l* L+ j+ f, F% \比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A% O ]( i. `$ t# f! | G- R& P