因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
* d9 F9 Q8 \# @0 e* X x, j$ E% T f9 B; A0 ?( x, s9 [
198AX1.3=257.4 O! w! D9 K4 G2 D& F
" K) s$ r0 s7 D, N, L; j所以电流表量程可选为300A O0 ]7 P& G' ]) r" `' K
5 a2 F* a: T) k z4 d电流表:~5A' `. y' g- a' p" @
电流互感器CT:300/5A
) n) Q# ~3 c( O6 p: ^. t
& I- R5 p3 t m热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。
! ~% y+ Q) n' u" V S; X
- d" M$ Z3 A+ t1 n6 E至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。
! r( R# D. l* C$ Q' @& C1 ?$ @. \
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A4 C6 s9 d! D- u+ y