QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
22小时前
查看: 10576|回复: 5
收起左侧

[求助] 美标钢管壁厚SCH.10与SCH.10S有什么区别?

[复制链接]
发表于 2007-5-23 10:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在ASME B36.10中,壁厚用SCH.10表示,而在ASME B36.19中,壁厚用SCH.10S表示.是否是普通钢管壁厚用SCH.10表示,而不锈钢管壁厚用SCH.10S表示?7 J; R& w& h  U
美标不锈钢管接头:Sch. 10 304L A774 90,这种表示方法是否有误?是否应为SCH.10S呢?
1 c8 W% D( x! g0 w' `
3 ]% m6 d# @$ H. r9 }[ 本帖最后由 hjxli 于 2007-5-23 11:08 编辑 ]
发表于 2007-5-28 22:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
sch表示管表号,schedule number.* U5 D0 z3 X% t! K  ^" e
因以前配管设计中,管道壁厚和管件的接口壁厚均以公称压力进行分级,每级公称压力相当于温度小于等于200度时的最大工作压力,因此当工作温度升高时,管子/管件的公称压力需降低使用,另在不同工况下的腐蚀裕量要求也不一样,因此按公称压力来确定管道/管件的壁厚存在一定缺陷.为选材合理,减少管壁厚度的分级数量,便于管理和施工,采用sch分级.美国和日本大等国家均采用sch.; _2 s4 z# T9 q0 X1 u
管表号=p/σ x1000,是以p/σ的比值来规定壁厚系列.管表号在规定的工况中大致反映其承载能力.2 Z1 g+ a9 [* r+ x
如果数字后面还有个s字母的话,表示用于不锈钢材质

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
williswon + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 08:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

探讨: SCH与温度的关系

按楼上说法,SCH应包含了温度参数,那在MSS SP-43-1991中,为什么同一个SCH,还有不同的温度等级呢?这个根据什么来选定?另外你的公式"管表号=p/σ x1000",中的σ指的是什么参数?P,σ的单位是什么?能否明示?谢谢
MSS SP43.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
williswon + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-2 13:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hjxli 于 2007-5-23 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I# Q8 s: {0 E$ T
在ASME B36.10中,壁厚用SCH.10表示,而在ASME B36.19中,壁厚用SCH.10S表示.是否是普通钢管壁厚用SCH.10表示,而不锈钢管壁厚用SCH.10S表示?# h# D' t$ H4 D6 |
美标不锈钢管接头:Sch. 10 304L A774 90,这种表示方法是否有误?是否应为SCH ...

2 M% J- W6 B) C* m
* s9 {- ^. g2 u5 ~( k6 S楼主的理解是对的。后面Sch. 10 304L A774 90 中的304L 就是指不锈钢,所以无S也可以理解了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
williswon + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-1-3 23:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请看标准里的解释:
untitled.JPG

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
williswon + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-3-6 19:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
S 用于不锈钢管或者管件
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表