QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2818|回复: 7
收起左侧

[已解决] 关于西门子脉冲发生器的问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位老师:
. u$ q. Q% T* @- `; e
: t2 _$ o3 B* Z" V/ b0 H% H6 S  我要用西门子S7-200控制步进电机,但不想用EM253位控模块。连线时,应该
( Q% v1 [, X. j7 D, U
$ N- U- o% V0 w7 |6 T  把PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上 0 y% E/ [+ p4 |  Y
( B+ d) j# |7 e, E
  还是
) q0 W: o6 i$ d1 x8 i3 e1 X% ?: ]2 e$ G7 D) O! U8 f
  把PLC的CPU模块连到脉冲发生器上,再把步进电机驱动器连到脉冲发生器上?5 \! B* f7 x" X

3 V6 n8 ?. S: P) x+ }  如果是后者,那是否有和S7-200配套的脉冲发生器?老师们有没有和S7-200配套的脉冲发生器的资料?是否能把相关技术说明书传上来?谢谢~~
发表于 2007-5-15 19:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上,就可以了。 CPU 组态的时候直接就可以调用现成的逻辑模块了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-15 23:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以把CPU单元的高速脉冲输出口接步进电机驱动器,如果有普通的晶体管输出端空闲,也可以使用,但频率低一些,只能达到2K左右,而高速脉冲输出口能达到几十K.; U, U+ X! U% @8 o0 @0 |

5 e" o( S: Y$ E  }+ F0 ]$ b" }可以使用PLS,PLUS,ACC等脉冲指令.% d/ H0 s1 W' O7 k8 d5 z/ D
' B, g+ u% `" D. Q/ s
给一个图供参考,有些是手轮输入的,无关.
5 m  {. X1 l8 U2 e7 Y7 z8 e/ H9 Z) f9 P9 a+ [2 H; n
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-5-15 23:41 编辑 ]
片段_3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感谢二位老师!
) C  _% O4 b/ y- y5 A请问chinaebwcom老师:
& N6 T) v! j7 z( S& `% y  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?4 Y3 {8 y4 M! U+ k) m! {
3 s$ w+ d+ @6 S0 F' n0 W) Z. I* M
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
发表于 2007-5-16 20:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 philharmonia 于 2007-5-16 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 _) B: U8 x9 D) L% F7 v
感谢二位老师!* G- J8 Q, E5 v
请问chinaebwcom老师:
7 d; A. v% P% P6 h! g  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?
8 b- C1 l; S4 K' g' Z3 m, c' U
5 a3 x; B& L' h: l  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
' }4 B% x) U5 L0 E& u2 k4 ]
5 x# I3 `! g: c% A

1 S' w# s1 p$ ]  N5 I! R9 a- zAP3上已标注,是电源板,给脉冲单元和驱动器输入端提供5V电源,当然,这是我的电路,你需要何种电压要根据你的PLC和驱动器来定.
7 u' ~* v' {+ y: LPC5是PLC的I单元,驱动器的报警端接这里,PC9是PLC的O单元,启动信号由它发出到驱动器。
3 |' U, I9 X+ D, y% V+ N! R' t" N; k& R/ w
我不了解西门子S7-200,但是多数PLC的CPU内置单元都提供双脉冲以匹配步进或伺服的正反转。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 多谢应助!该求助可能还会有遗留问题, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单脉冲模式还是双脉冲模式是要看CPU模块还是要看步进电机驱动器?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号