发表于 2007-4-27 13:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:MASS-ST-61的标准的标题。  美国阀门协会的。
# Q( ]3 t& R+ n7 q7 N+ b/ l' G( Z
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-13 07:22 编辑 ]
发表于 2007-4-27 16:52:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
晕倒,看来楼主真是个新手。
0 c, o$ Z- P1 K$ ^: ?0 m; D- u! q# d4 w! o
首先:美国阀门协会的标准是以MSS开头,不是MASS4 {, c# ~) E  c
, E  f, N, }4 ?
再次:SP不是ST   (Standard Practices)6 e8 U1 Q( S, @

4 f) A; c* s: e. ?5 |0 ^2 L# U所以应该这样:MSS-SP-61
2 w) Q  v  c) V0 o' K8 Y1 h1 n. U9 b- Q3 M" I: @0 L; V
, y; h( f3 G' e7 y; [1 r
MSS SP-61  Pressure Testing of Steel Valves( 钢制阀门的水压试验)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
beyond1968 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-4-28 10:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 M9 a6 f6 Q# r4 |
非常非常感谢,网上是否有全文?
 楼主| 发表于 2007-4-28 10:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一点请教:从字面上看,MSS SP-61仅适用于钢制阀门,MSS是否还有灰铁和球铁的水压试验标准
发表于 2007-6-25 10:22:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 hwxie721 于 2007-4-28 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 _2 ^* u" @) N- B
7 e' }/ `+ a) x$ H. z非常非常感谢,网上是否有全文?
6 C1 p9 F; f1 h3 d. ^2 e1 [& m( u! F

* {0 y1 n* k( ]- u8 F; c0 C0 |2 ^本论坛就有
& G! T% a. b& _; A; [, B# h/ Y
http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif ( b3 f( N0 x1 o3 H+ z2 z
MSS SP61-2003钢制阀门压力试验标准(英文版)
0 g2 \! h+ o  L6 ?5 n
〖美国标准〗YCMLYGJ / p; m! ?, W+ j3 p8 S1 O
2006-5-15
0 / 284YCMLYGJ
7 x$ m& m+ s' V3 L  X  @3 B
) F! ]4 |9 w+ m
: d0 Z* ~; F) p* }
9 a0 i6 f  n6 u  _% R( k# ~; t) s
原帖由 hwxie721 于 2007-4-28 10:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ~$ _4 Y0 o- }! e2 V( a
还有一点请教:从字面上看,MSS SP-61仅适用于钢制阀门,MSS是否还有灰铁和球铁的水压试验标准
% i- H% x. s" W, T. e

& x& l; w3 ~9 QMSS SP-82 阀门压力试验方法   这个通用  不过本论坛还没有。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分