[讨论结束] 变压器附件问题-紧急

[复制链接]
发表于 2011-1-3 22:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
咨询下 下面这样设置是否可以实现:1 F8 g, S/ l6 T6 J5 j/ m5 K

$ x, A7 N5 c4 G3 C' Q: a! n
0 U; K6 P! s/ `9 H: {0 [7 D
将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5高度,便于运行中补油、更换吸湿剂、检查瓦斯气体等- k* S; C3 D- t3 F/ D* s
1 q* T: n4 x  N8 i  c( x: Y
1 V* u# B( U8 ~% K
问题:  _- ]3 a: S9 l7 p
瓦斯继电器集气装置 能引下来吗? 气体能顺着管子往下走吗?油的密度是比空气大的呀。
发表于 2011-1-10 14:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
单纯为补油的话,直接在冷却泵进油管道上加个阀门就是了,瓦斯继电器不可以移动。
发表于 2011-1-11 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以呀,当产气时会有一定的压力和流速
发表于 2011-8-13 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可能性引下来,一般大型的变压器,瓦丝集气盒都是装在人方面操作的地方,这才设计合理
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南德宏傣族景颇族自治州
是可以的,用细管引到1.6-1.8m高度的集气盒里.
发表于 2011-10-27 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
吸湿器、瓦斯继电器集气装置不可以,其他注油阀可以。
发表于 2012-8-21 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
瓦斯继电器集气装置 能引下来  大变压器都是这么做的
" v: N9 w6 ]$ {/ z) h: [& {& V靠压力
发表于 2012-8-26 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
本帖最后由 渴求11 于 2012-8-26 09:26 编辑
& l* |# [$ x  h" x! V5 P) F
. |/ E' Y* P) O6 |* M2 z" j都可以引下,除瓦斯外,都可以采用延长管道的做法就行。瓦斯要采用专用的采集装置,你要求采用这样的瓦斯继电器就行,有现成的产品。