QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 5047|回复: 10
收起左侧

[已解决] 关于风机启动电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-26 12:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司选型的几台风机的交流接触器经常被烧掉,据现场调试的工程师讲,是因为风机负载过大,启动时间过长,导致交流接触器被烧坏,请问这样解释是否合理, 应该如何避免这个问题?顺便问一下,大功率的电机启动通常采用软启动或者星三角启动,我不明白是什么意思?请专家指点。
发表于 2010-11-26 14:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
“大功率的电机启动通常采用软启动或者星三角启动”--------主要是降低启动冲击电流。
! p# c; c5 O" G1 r" v4 |1 F! K软启动器启动电动机时,电动机逐渐加速,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我现在已经知道目的是降低电机的启动电流,降低对电网的冲击,我还想问一下软启动与星三角启动之间有什么区别和联系?
发表于 2010-11-27 22:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 pangpang 于 2010-11-27 22:10 编辑
* \/ F5 U1 P) V/ g- V) [
我现在已经知道目的是降低电机的启动电流,降低对电网的冲击,我还想问一下软启动与星三角启动之间有什么区别和联系?# o/ `/ `! `$ }: s; A  c% s
jackchangzhou 发表于 2010-11-27 12:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 _( N9 L3 F: J% U, p- D* `
  k: n" j) y) a$ H
三相异步电动机的降压启动,不仅仅“降低电机的启动电流,降低对电网的冲击”,而且还降低了机械方面的冲击转矩(这一点也非常重要和有意义)。这种降压启动,最理想的电源方式,当然是由0到额定电压的平滑的电压上升(无级调压),利用电子器件的控制线路(软启动器)所实现的这样的启动过程,就称之为软启动。而Y-△启动,则是最常用的一种降压启动方式。实际上,它相当于先给定子绕组的每一相施加1/√3的额定电压,经过一段启动时间后,再转而对每相绕组施加规定的全压(额定电压)。(抛开这只能用于△型接法的电动机这一局限不说,)明显,Y-△启动的调压、升压方式是有级的。在0→1/√3的额定电压、1/√3的额定电压→全压 的这两个过程中,仍然存在冲击——启动电流的冲击和机械方面的冲击转矩。
( R) W1 y9 ]7 K4 O; G( Y现在还有一种软启动方式,变频调速型的软启动。启动时,电机电源的频率由0平滑上升至额定值。但变频器主要用于电机的调速,单纯用于启动,可能成本偏高,似乎得不偿失,所以现在这样用的似不多见。
发表于 2010-11-30 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我从书籍资料上确认的电动机可以直接启动规定是一般7.5KW以下,还有就是电动机的容量不能大于该供电回路变压器容量的1/10,我用到的400V电压等级直接启动最大电机45KW(标准负责),最近见到的是55KW(标准负载),如果是重型负载估计就不行了,直接启动就是考验交流接触器触头的性能,建议尽量采用软启动,不仅维护了电网质量,对变压器和电动机的寿命都是延长。
发表于 2010-11-30 10:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
现在变频技术非常成熟啊 只是要花点银子
发表于 2010-11-30 11:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可考虑多段式起动(不限于两段)。
发表于 2010-11-30 12:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个建议你看一下《电机学》 看一下电机特征曲线就可以看懂了 电机启动过程由于转差过大的原因会造成启动电流过大,软启动器也就是降低启动频率或电压来降低启动电流。如果不是满负荷的话可以考虑使用变频器,一般能节能百分之30左右。节约电费和节能环保。
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感谢楼上各位的鼎力支持,特别要感谢的是4楼版主,他说的非常细,也比较专业!
头像被屏蔽
发表于 2010-12-7 00:21:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-31 13:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
风机的惯性大负载大,启动过程较长,需要较大的启动转矩,因此电流会大且时间较长,选择元器件的时候要考虑高一级的功率