发表于 2010-11-21 22:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、试试验目的:给试验件加载,进行刚度试验;2 ~8 W* {3 r0 d& K
2、试验过程:通过两个油缸加载,要求加载时,力上升率一致,也就是力同步,同时观察位移,并记录;
# z2 u7 e# q- m# E5 [& U0 E3、加载范围:0~5t;
1 ^: a# X+ q3 Y8 U4、加载精度:0.3%;
! }5 b! ^: a/ ^: `' J5、力值和位移值可远程显示;; g3 V$ G0 }9 u2 @$ A! q. F
6、油缸最大位移为正负30mm;
9 y9 [" z6 M- W" |$ @( M& \7、加载速度未作要求。  K, _$ b0 I4 n' w, ]2 k
下图为示意图
: U* a5 ~& I0 v& v7 z
+ Z" v3 }6 H+ t4 e, }请教这样的系统一般只能通过比例阀或者伺服阀来实现,如果是比例阀那么就需要两个比例溢流阀,通过外部力传感器构成力闭环;那么这样的系统从控制角度看,是否必须上位计算机和采集卡来实现呢;从成本上考虑能否通过PLC来实现,而不用上位机;希望大家帮忙分析一下,这样原理图大概需要什么元件?
液压加载示意图.jpg
发表于 2010-11-22 08:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我想是否同控制精度有关?7 Z& W, O9 `- [/ g+ Z; c
一般采集卡比PLC反应快吧
 楼主| 发表于 2010-11-22 19:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
采集控制系统大家 一般什么类型的?
发表于 2010-11-22 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
速度没有要求的话,控制系统采用PLC+触摸屏是可以胜任的,远程的显示,触摸屏可以采用Rs 485的。
发表于 2010-11-23 00:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有几个问题要明确下:1 W8 R0 I& W) A/ d! w
1、试验件加载过程中是否运动
5 X- P4 a* r2 c4 G/ e2、力值是如何变化
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
答复5楼,
% o+ Q& _# m$ w; Y0 }. m1。试验加载时,油缸肯定会动,要不也加不上力,只是位移变化小一些。
6 \5 D8 J- n+ q2。加载过程打个比方:0.5t力时,保载一段时间,然后载荷变为1t,然后保载一段时间,然后。。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-23 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
4楼能否详细介绍一下,PLC和触摸屏的工作方式或运用。
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
因为采集的信号为4路,分别为位移1、位移2、力1、力2。其中位移信号采集回来只是显示。但是力信号要构成力闭环。因此有人推荐用两块仪表控制来完成。
发表于 2010-11-25 08:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
精度0.3%,精度蛮高的,松下FP2 的AD8X可以到达,其它的PLC肯定也有,不妨查一查。1 ^; M' w- F2 C% Q: J/ h, I7 `- i
触摸屏太多了,国内、国外品牌都行,好一点的PROFACE。松下的也行,但性能一般。, F) ~+ c* K4 F" w4 |5 }, ]
楼主的控制方式大概是恒速率->恒值->恒速率......,触摸屏设定没有问题。
发表于 2010-11-26 12:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
定量泵 比例溢流阀,高频响比例换向阀,贺德克压力传感器带模拟量输出,位移传感器巴鲁夫或者MTS。建议油缸尽可能小,压力尽可能高。PLC控制你的这样系统跟玩一样。
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
10楼,系统压力拟为20MP
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
系统压力拟为20MPa,油缸为80/45,行程35mm,
发表于 2010-11-29 11:32:43 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果采用压力阀控制压力,建议尽量让压力最大值接近阀的最高值,提高阀的分辨率,另外上面一位兄弟说0.3%的精度定量泵加比例溢流阀能行?确定?20MPa的系统对应到5T,那么0.5T的时候就是20bar. 20*0.3%=0.06bar我表示怀疑,另外油缸加工什么的.我就按照0.05bar的精度算.这样的压力阀不好找吧.我看不少试验系统是以流量阀来控制压力的.就是利用密闭容腔理论.我没有这方面的经验,一家之言,欢迎大家讨论,也好学点东西
发表于 2010-11-29 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
测双作用缸输出力,用力传感器比较好,压力传感器不合适,0.3%是满量程还是视值误差?
& A8 L% N% s- r" F1 R7 J7 z! S* W大概得用伺服阀或比例伺服阀。
 楼主| 发表于 2010-11-30 21:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
14楼,你说的0.3%指的是慢量程的。
" C5 d2 H! c0 W% b& ~
, I8 Y7 C- g5 s& }1 f8 [另外你说的0.3%如果是示值误差指的是什么?
发表于 2010-12-2 19:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
5t是0.3%
- X$ z% ^3 o" e7 ]) _5 y3 u0.5t也是0.3%