如图1)2): R; K- C( p: U: t, f* j) `
,1)回路图中 出现了好几个KM1,(继电器) 它们在各线路上的作用是什么?特别是如图3中那个KM元件.
. D9 I, k, t7 `6 S: n2 b' e   2)第一次循环后,1YA通电,是怎么实现的? , [' Y! y$ }  I0 E& R% i8 X
望前辈赐教..9 i$ b$ W; r, u; d6 @# G
1、了解回路原理
' Z( {  _, p1 d9 {) |, S+ Q& _3 r1YA+ A缸→1 触动k2;3YA+ B缸→2 触动k4
/ {7 r8 ^" f5 s  S/ d$ `) h: s
1YA-、3YA- 、 2YA+ A缸 → 触动k1
& ]- G4 Q) T3 l, l7 i7 Y6 @0 }8 L" z% s& i- @$ }$ j9 Y
2YA-、3YA-、4YA+ ;B缸→ 触动k3; g0 J5 C5 w1 b. q
 4 g/ g7 |! w. p; V& [' H
进入下一个循环
01.jpg
02.jpg
03.jpg
发表于 2010-11-9 21:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
KM1是图1下方泵电机控制用的接触器的线圈1 B7 {5 {9 q0 N0 C8 d8 w
用KM1的常开点表明1YA和3YA的电磁阀是在电机运行的情况下才能打开# {- q/ V* f+ ?8 n. T) x1 T6 x+ d
用KM1的常闭点表明2YA和4YA的电磁阀是在电机停转的情况下才能打开5 V% v2 W  ~; U7 i3 s) J" `# x, q
从图2的电气控制回路看,控制原理还是比较简单的
: e: w0 [3 v) v- {, C1 J  O# s6 Q! l电机的初次启动是靠PB1启动按钮,停止是靠限位开关SQK4
: [3 J8 q2 b! K3 J% A3 z  u因为对楼主的设备详细的控制流程并不十分清楚,但从楼主的“2YA-、3YA-、4YA+ ;B缸→ 触动k3”这句来看,可见再次启动电机(循环开始)是靠SQK3(从它的常开点并联在KM1的自锁触点也可看出来)来实现的,电机启动后,KM1常开点闭合,1YA的电磁阀自然瞬间得电动作。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
自流井 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-10 07:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
感谢楼上分板到位
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 liqiangproe 于 2010-11-10 13:19 编辑
% M! L! }- p+ g' n* k$ A' P, J9 u3 @/ W9 y0 j
谢谢 2楼 热心回答
3 U8 q5 L  f9 K$ f. f小弟还有两问  
" V- h# q( r* }6 `, V( e1); w! O. ]6 e, D1 a. Z/ e% @) B- t
如图: 图中KM1有什么意义,它控制什么动作啊?" i" z% t8 I5 q+ s3 Q# O
2)
% U1 q' ~) R. g电路图中好象省略了变压器吧?
01.jpg
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
借者帖子 请教前辈一个问题) p2 P0 v* i  P# l2 `- K) R4 K
  [- k+ _, Z- ~% ^& w
1)继电器线圈K1 触点K1 是在同一个元件上(继电器)的分支(相当于多用插板) 还是??; x4 z( b; ]/ o, z/ _. [. ^
2) 按下按钮PB1,继电器线圈K1得电,第2条线上的触点K1闭合,继电器K1形成自保,第3条线上K1的常闭触点断开..., j" O4 t% i. H) ~# ~4 E
3条线上K1的常闭触点断开...为什么会被自动断开?
: H0 s* a% Q6 ]6 C1 ?

8 Z$ J8 I) l6 t& }+ b
02.jpg
01.jpg
发表于 2010-11-12 17:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1,线圈就是电磁铁,一般继电器都有常开常闭触头,通电后常开就闭合,常闭就断开。! U, i" [4 e) G( J* @  U* I& V& j! A
2,看下图就明白为什么会自动断开了
+ D; ~% \* a5 ?) C- `4 a3 ]% b7 B: E% F7 |
ck.jpg
发表于 2010-11-12 19:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
KM一般是接触器,KA才是继电器。。。。