|
发表于 2011-1-3 14:40:31
|
显示全部楼层
来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2011-1-3 14:56 编辑 % u8 W! m3 o* n( \9 K
% b. a; @7 b d+ p2 J楼主也没说明计数器是坏在哪里,但凭电路看---------应该是坏在计数器弱电部分,而不是电源部分。3 Q) E' b" g, U! Y2 x/ d
故障的起因并不是5V的电路问题,而是设计电路严重不对!!
+ W9 I5 R: O: x, u1 j) P( ?7 J. F. Z
工作流程:开始,小继电器不工作,此时直流电路是有1--》7 2--》8 供被测直流负载供电工作,楼主没标明,设小继电器2脚为正,即此时8脚为外部负载的正端,7脚为负端。但此时直流表不测量,等时间继电器动作,直流电路是7脚经测量回路接到正端,8脚为负端,测量回路工作。正是由于测量前后存在换向动作。这是原因所在!!!4 n" _0 M! r) E2 k
---------直流回路在1/100秒内换向,且是直流负载,(除非是纯阻性回路)必然引起大的冲击电流和高电压,小接触器引脚必然起火狐,通过3,9脚泄放到计数器,而引起计数器烧毁,弧间短路直流电源,不烧才怪呢,起火也是避免不了的. g N6 S r, q
---------如果是阻性回路,可能小继电器引脚动作不良时引起电源短路起火狐,原理同上
( D# V, A) }( z-------建议楼主将换向取缔,或者增加一个小继电器,避免存在的危险情况。6 L- w( J+ o: r3 }/ a
此电路费用不低,但设计粗糙,建议楼主换掉 |
评分
-
查看全部评分
|