[讨论结束] 1.5匹的空调制冷的工作电流大约是多少呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-7 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.5匹的空调制冷的工作电流大约是多少呀?
1 f" j+ Z5 J% Q, M1 ?9 i" F* d
有两种计算方法,不知道哪种是对的?
4 h- Y. s% d0 _1 B2 W
1.      (1.5  *   735)/220=5A6 _0 d! ?7 y5 [" a% S/ i1 \/ S
2.      (1..5  *2000*1.162)/220=15A
" d6 I! U3 V- p3 G1 D9 r/ g0 W4 V6 S+ F) w. n4 K
个人觉得是第二个是对的,因为是制冷嘛!!
1 L' j; }: g. l' o7 P5 k/ E; u. m
) _7 o. D, l; h# P5 R7 o+ Q$ A0 r, V- {0 `: _9 x! F
还有就是这两种计算方法应该都有各自的解释吧,不是很懂,虚心求教大家。
 楼主| 发表于 2010-11-7 22:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有就是上面算出的应该是额定电流吧
% U$ i" n# U/ y; m, U( }: ]+ |" I$ i( D' ?, H. y
那么空调运行和启动电流又是怎么回事呢,请大家指教
发表于 2010-11-7 22:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
第一种算法是正确的!
4 L5 J0 E$ O' T: J( K" H普通空调的启动电流是正常运行的4-6倍

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那第二个是什么意思呀?
发表于 2010-11-14 18:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要算整机的工作电流的话,应该是第一个公式,1匹等于735W,第二个从哪儿来的?有什么依据没?
发表于 2010-11-14 18:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,刚我又查了下资料,第二个公式是计算空调的制冷量的,1匹的制冷量是2000大卡,换算成国际单位W就得乘以1.162,SO……