1.概述
3 `) x% P0 Y# o8 n  u6 t      液压伺服系统采用位移反馈闭环控制方式工作,外部输入电压信号与反馈电压信号比较做差后输入伺服放大器,伺服放大器将电压信号放大并转为电流信号控制伺服阀开口,从而控制油缸的位置,油缸内装磁致伸缩位移传感器。0 X7 e! s7 @' p: P/ }0 w
2.参数指标
& X: p! U  e2 P+ ]# s8 k/ R   1)油缸行程300mm;" b$ B7 m+ n0 ~3 x1 J/ |% C* n
   2)伺服放大器输入信号“正负10vdc”;, Z, T- _8 \% Z) i; ]( a
   3)伺服阀输入信号为“正负8mA”;
2 S% S5 ?( ?3 E0 N- _1 I   4)磁致伸缩位移传感器反馈电压信号为-5v~+5v,当活塞全部缩回为-5v,活塞杆全部伸出反馈为+5vdc;7 N' a* f7 O2 c4 \- K
   5)假定伺服放大器输入正电压信号,油缸伸出,反之缩回。, h$ p: q* G/ U& q
3.问题
* E& r" r/ g  ^1 Q! q3 L. M4 D      位移传感器反馈信号是-5v~+5v的范围,对于这样的产品信号反馈时,如何进行处理运算,一般的系统大都是反馈为0~5v之类,而这个油缸内置的却不是,不知道对此如何在信号处理方面进行设置,请大家帮忙。
发表于 2010-11-1 16:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
虽然写了很多,但还是不太清楚。
5 F. K7 ^; F" z不过,一般说来,有两种处理方式:
0 \- e0 M9 ]! O; W' _& Z一是硬件的方式,可查找相关的电子设计,设计一个电子线路,将传感器的信号转换成所需的信号规格;/ b1 P, h* c; f- x! z8 |7 o/ P
二是软件的方法,将信号采积到PLC或计算机内,即先将其变换成数字信号,再根据情况进行整定,就可以了。3 a; c: c! ~/ P: V/ l
不知哪一种适合你的情况。
发表于 2010-11-1 19:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接楼上:0 ^5 X4 }1 o: G' r
个人感觉软件方法不可能稳定,反映频响也可能达不到要求。5 z" E  K$ b" h
硬件上,需要一个电压转换回路,将位移传感器反馈信号-5v~+5v转换为0~10v的即可。
 楼主| 发表于 2010-11-1 20:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位,3楼所言,我也如此想,但实际不知道如何实现。
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
能否直接将采集的电压信号采集后再加上5v,就转换为0~10v了?
发表于 2010-11-3 08:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般这种传感器都配有二次仪表,可以将-5V~5V转换成标准信号。
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我需要将此信号直接转换后接在采集板卡上