QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3763|回复: 8
收起左侧

[已解决] 西门子PLC编程中的---( SF )

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????
9 t) u$ q" ?/ T3 v0 H
) v8 A# j0 S# A( J/ z7 |1 W那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?
/ F" R; w9 W  o) ~# ^- M7 ^
  y* ?5 y3 Y0 a& z  G! K) C3 F4 p$ y/ X

" I# t3 h2 \( J; H* M5 \(QA.0是印刷错误,应为Q4.0)
2 H: Q5 z( |# Q0 Z7 F4 v) c
0 r9 Z. o  z# O0 s- ]/ q) r; M
* E: |/ M: {! D# Y5 k  X+ R敬请指点.........
8 f) d6 x9 s" z: e/ ` Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑
8 E' c# F/ U$ p
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
1 D+ L" F% z. `" |/ V& mpeterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

" Q/ u6 F3 [) T: w2 `/ {SF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。" f3 X& `0 }1 d3 D; `8 M+ G
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表