发表于 2010-10-23 22:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
西门子PLC编程中的---( SF )怎么使用??是不是延时时间到时,辅助触点常开变为常闭,常闭变为常开?????
/ S0 _  R3 p: c
/ p- C. c: I" s- f那么这个图中的  "定时器在运行时,则输出 Q4.0 为“1”   "是不是错了?' L. C* a( @2 y  J6 Y
  ]+ ^4 l' K0 k4 A7 ]6 ]
4 A  ~  d0 G  N- r9 d( N

7 a" V5 a) p, {) C8 X(QA.0是印刷错误,应为Q4.0); M3 ]% S; W) s3 H
* O1 o. Z2 t: D5 e/ F$ n! |( k

4 `- Q: h& u: l/ ~敬请指点.........
& c2 k5 J' @9 u! Y2 i) ], H Y33BAKP)(4L7JS0@GLXEK05.jpg
发表于 2010-10-25 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
发表于 2010-10-25 19:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 floodpeak 于 2010-10-25 19:12 编辑 - B- u. A, {* V7 w. n
一般计时器I0.0按下后2S Q4.0输出 I0.1按下后计时器复位
8 E/ m3 ]9 d/ g" tpeterfeng791216 发表于 2010-10-25 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* C3 t9 J0 E! Q2 |* V7 O; M4 h4 s
SF是断电延时。
发表于 2010-10-26 19:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
不好意思,是断电延时。
 楼主| 发表于 2010-10-26 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个图有没有问题?????
发表于 2010-10-27 13:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
查手册啊!!
发表于 2010-10-27 16:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
断电延时,I0.0=1时,Q4.0=1,I0.0从1到0后2秒,Q4.0才断开。- K  v; v* c2 s1 w; f* T
这个图有一点小问题,就是I0.1只有在I0.0从1到0之后2秒这个时间段才有效,当然如果你的设计目的就是这样的,那就没什么可说的了
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
谢谢各位............
发表于 2011-8-22 10:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
i0.0按下,由1变0后,sf开始计时(此时输出还为1),2s后断开,输出为0,sf是断电延时计时器