[已答复] 工业防水插座如何选用

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-28 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sharkson 于 2010-9-28 20:29 编辑
: u) M1 d( y) q9 i
, `% k. w; L* U- j# Y' u7 i设备安装工业防水插座,请问如何选择电流大小
! k4 P) w. \6 x( k) i/ H380V多大功率以下用16A和32安培的插座 5 P2 P6 ^7 x* u- [$ Q; e5 \, M
220V呢?3 X! i! Z$ _+ X% o2 o
- p/ w. q/ ~7 r& B
THX@!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可根据有功功率的计算公式得出:
4 g2 k% q7 V( d! k/ Q单相220V        P=U*I*cos¢' c9 U) _0 C8 {8 }
三相380V        P=√3*U*I*cos¢# D2 c0 X8 G0 l- D8 `( v0 Q
工业上cos¢一般取0.75,则:
8 U$ x4 L% d5 v/ ]4 O380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW2 g$ x6 N8 R* J6 q* W
依此计算便可知如何按功率选配插座了
发表于 2010-10-22 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW9 t9 V4 C/ d: ^7 G, C! F2 C
错了,应该是1.732*0.38*16*0.75=7.9KW

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真参予。

查看全部评分

发表于 2010-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
插座最好降额使用,一般要的经验是预留30%的富余。
发表于 2010-11-1 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是别人告诉我一般是降半时用,插座额定值是实际通过值的两倍
发表于 2010-11-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流经电流的差异对插座的价格影响不大,余量放足一些安全
发表于 2010-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在电流等级的确定方面,工业防水插座与普通工业插座的选择应该没有大的区别。
发表于 2010-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降半使用最保险
发表于 2010-11-24 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9# daiya / f% T( m+ z+ b
) ?& K: G; j5 k9 p1 u  l" s8 x% B
同意楼上的!