[已答复] 工业防水插座如何选用

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-9-28 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sharkson 于 2010-9-28 20:29 编辑 6 H( i( ]' \" H, l8 Q; `1 a
6 l+ x( ^5 R' g/ M# x" Q! y
设备安装工业防水插座,请问如何选择电流大小 4 w( h+ X6 _; s: L$ {2 V4 }0 L
380V多大功率以下用16A和32安培的插座
* v1 Q( U- b( H220V呢?8 w  Z. v, t/ Q$ J0 k9 I2 y
; g/ J# S% X3 z# m  J! J8 \
THX@!
头像被屏蔽
发表于 2010-10-17 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-22 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可根据有功功率的计算公式得出:
, `0 s6 u; c9 u4 `# Q7 ^& {" \2 C单相220V        P=U*I*cos¢* b: M( ]; c- E. m& A4 s' A
三相380V        P=√3*U*I*cos¢0 c0 s! d4 \/ T" }- q, f
工业上cos¢一般取0.75,则:
$ T  O) h7 {' ]2 K* x! B380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW) ?9 n# F9 n. R! k  X0 W
依此计算便可知如何按功率选配插座了
发表于 2010-10-22 16:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
380V多大功率以下用16A和32安培的插座?  0.75*0.38*16=4.56KW
' \) a3 ^+ x4 L9 q# t1 o错了,应该是1.732*0.38*16*0.75=7.9KW

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 认真参予。

查看全部评分

发表于 2010-10-28 18:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
插座最好降额使用,一般要的经验是预留30%的富余。
发表于 2010-11-1 19:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可是别人告诉我一般是降半时用,插座额定值是实际通过值的两倍
发表于 2010-11-1 19:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流经电流的差异对插座的价格影响不大,余量放足一些安全
发表于 2010-11-1 21:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
在电流等级的确定方面,工业防水插座与普通工业插座的选择应该没有大的区别。
发表于 2010-11-24 17:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
降半使用最保险
发表于 2010-11-24 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
9# daiya
( w  l( d% |* z$ g& L% Q  x. C5 t: k( M3 T
同意楼上的!