[讨论结束] 2500A空气开关异常跳闸

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-16 08:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 雪茄客 于 2010-8-16 08:44 编辑 2 i( }* g1 n8 c* ^
& e, F! p8 }  g6 W+ `! H
公司某车间配电房主开关经常跳闸,据我所知,本开关只有短路保护与过载保护功能;详细情况如下:: [0 _9 Z$ L! t8 }9 |; d; Y

; n7 P: \, {) ]0 M" f2 z3 s1.实测正常工作时,开关负荷电流远低于额定与整定电流值;而且有时跳闸时间出现在车间休息时间,负荷更小,所以基本可以排除过载的可能性。
  \; m1 ~3 O" E" s, ^) g& d2.如果是短路保护动作,为什么复位以后又可以合闸,且车间投入生产几天也不会出现跳闸,车间未有报告用电异常。
9 f/ A$ G1 A- p; c; o3.此类开关采用的是电子式保护装置,已投入使用10年时间,为排除误动作的可能性,近期将其改为机械式动作开关;但相关总配电房的电子式开关同样异常跳闸。
: K8 W. y6 V3 \; o9 R4.车间并无大功率设备,同样可以排除瞬间电流过大跳闸;而且跳闸有时出现在车间休息,设备停机时间。% Y: k0 K, L, J; C% Z
5.不能确定此类开关有无过电压保护功能,但是同一个变压器,另一个车间,旁路同类型的开关并未出现过跳闸。
0 J! K* c* ^. e. ^9 r0 }' I. x& X' E
开关图片如下,请各位XDJM帮忙分析一下原因,不甚感激
) h7 `! e  q6 ~" D6 D  C  Q" x  c- f  G P1080912.jpg
发表于 2010-8-16 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
查一下负载是否有间歇短路或接地点存在,如果没有则要检查开关保护电路了!
发表于 2010-8-18 00:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有可能是电网电压超过了400伏,你可以检查一下变压器的档位,有时候为了保证用电变压器会选用420伏档位。你说故障有时也会发生在停机和休息期间,就有这样的可能性了,还有就是开关柜的本身质量问题了。
+ V3 j( n2 N) j  p) X  个人 意见,仅供参考。
发表于 2010-8-18 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
请问LZ,这个现象是刚投入生产就这样,还是近期才出现?但根据“已投入使用10年时间”,可能是近期才有的吧。我个人觉得你应从以下以个方面检查:
0 d" T7 v, _2 h3 o0 e9 y1、检查开关本身,是不是保护误动。采取的办法是更换相关开关。/ W' a. ]# _+ B2 A. O
2、检查外部供电情况。如:由于夏天用电负荷大,是不是你们的供电变压器进行了调档,提高了电压。而刚好达到开关的过电压动作值,在生产时,负荷重,电压低了;不生产时,负荷轻,电压高了。  u, S( A1 ~* i/ B: j
3、最好你能实测一下,生产和非生产时间的电压差别有多大。
9 s" E  e4 `! Q! u; h0 {! T个人愚见。
发表于 2010-8-24 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我也碰到过这问题,查不出问题,复位重新合上有可以用了。* ~, r# B8 c- r) F: d
希望搞手继续指点
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢各位提供意见;
4 n7 k. ?0 W: u4 l' y8 ~" @
4 O0 T, `5 I) |6 g是否变压器过电压问题,第5点已经说明过了,此开关旁路同类型开关并没异常跳过闸,而且并不能确认此类开关具有过电压保护功能;9 m. |( B; n) Q( \7 ~
之前,同一线路,配电房的开关不会跳闸,而是车间总开关经常跳闸,也是电子式保护装置,更换成同规格机械式开关后,配电房的开关就经常跳闸了;
- `* S, e! H! c/ z7 }/ Z& a  A5 L  ]* r$ U! C
烦恼啊!
发表于 2010-9-1 22:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有可能是漏电保护呢?可以查一下接地线路和零线,个人意见!
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
此开关没有漏电保护功能,配电工程公司怀疑是电网谐波引起保护装置误动作;但也未能得到证实。
发表于 2010-9-8 20:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
GE的,设备蛮先进啊!
发表于 2010-9-8 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不会是质量问题的,估计是过电压吧 !
发表于 2010-9-9 17:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我估计是断路器上的智能脱扣器有问题了。有一年我曾经连续遇到两台施耐德的框架断路器发生此类情况,虽然没有从施耐德得到具体回馈,但应该是电子脱扣器的问题。5 }& E7 r- s: i! b: o2 z
我猜测你们的配电电网曾发生电涌或雷击过电压的情况,而你们的此类保护措施欠缺或未起作用,所以造成电子设备的大范围故障。当然,只是猜测
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
感谢各位关注,公司绝大部分断路器都是进口的;
# B7 e% z4 j# U同一台变压器供电,旁路同型号断路器未出现过异常跳闸;是否可排除过电压的可能性?
发表于 2010-9-23 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种开关称之为万能断路器,具有短路、过载、欠压等保护。
新图像.JPG
未命名.jpg
未命名1.jpg
未命名2.jpg
未命名3.jpg
未命名4.jpg
发表于 2010-9-24 08:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司以前有一个是应为断路器坏了