[讨论结束] 2500A空气开关异常跳闸

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-8-16 08:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 雪茄客 于 2010-8-16 08:44 编辑 7 w* h* j. v2 p" p
! t" j% K4 t+ a, h  f& O
公司某车间配电房主开关经常跳闸,据我所知,本开关只有短路保护与过载保护功能;详细情况如下:
& o  S6 P& E2 t/ `# ~0 h/ x) f* a
0 g6 Y& D; C# |8 ^0 ^. @% I+ K1.实测正常工作时,开关负荷电流远低于额定与整定电流值;而且有时跳闸时间出现在车间休息时间,负荷更小,所以基本可以排除过载的可能性。
2 S  j( x0 A: G4 U' z, s2.如果是短路保护动作,为什么复位以后又可以合闸,且车间投入生产几天也不会出现跳闸,车间未有报告用电异常。0 C% Q# j# b) m! W2 s6 W
3.此类开关采用的是电子式保护装置,已投入使用10年时间,为排除误动作的可能性,近期将其改为机械式动作开关;但相关总配电房的电子式开关同样异常跳闸。
- m$ M7 G4 v( Z+ I4.车间并无大功率设备,同样可以排除瞬间电流过大跳闸;而且跳闸有时出现在车间休息,设备停机时间。
6 ?! Y6 i5 ^# U/ }( x; Y6 c5.不能确定此类开关有无过电压保护功能,但是同一个变压器,另一个车间,旁路同类型的开关并未出现过跳闸。% r2 t' F5 ]: c! r

9 o% d6 C4 B! A: x+ X* r, M5 t开关图片如下,请各位XDJM帮忙分析一下原因,不甚感激
$ ]& a: G. x6 F( a6 C5 C P1080912.jpg
发表于 2010-8-16 09:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
查一下负载是否有间歇短路或接地点存在,如果没有则要检查开关保护电路了!
发表于 2010-8-18 00:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
有可能是电网电压超过了400伏,你可以检查一下变压器的档位,有时候为了保证用电变压器会选用420伏档位。你说故障有时也会发生在停机和休息期间,就有这样的可能性了,还有就是开关柜的本身质量问题了。
5 P( ?! K: w, \+ B) k& I  个人 意见,仅供参考。
发表于 2010-8-18 09:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
请问LZ,这个现象是刚投入生产就这样,还是近期才出现?但根据“已投入使用10年时间”,可能是近期才有的吧。我个人觉得你应从以下以个方面检查:& U/ _( U2 h# S" l8 A% _& n
1、检查开关本身,是不是保护误动。采取的办法是更换相关开关。  F1 T, r& g3 c) V
2、检查外部供电情况。如:由于夏天用电负荷大,是不是你们的供电变压器进行了调档,提高了电压。而刚好达到开关的过电压动作值,在生产时,负荷重,电压低了;不生产时,负荷轻,电压高了。
$ i/ h6 f& P" v' _3 \! f3、最好你能实测一下,生产和非生产时间的电压差别有多大。. ?* v: ?, ^. W, r
个人愚见。
发表于 2010-8-24 16:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我也碰到过这问题,查不出问题,复位重新合上有可以用了。
2 S* i2 G, C( z; o6 K. z希望搞手继续指点
 楼主| 发表于 2010-8-24 19:49:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢各位提供意见;
- k  q9 ~5 H2 ]" D# |; l: R' ]! Z0 q! G, B, o% D6 u3 t& G/ a
是否变压器过电压问题,第5点已经说明过了,此开关旁路同类型开关并没异常跳过闸,而且并不能确认此类开关具有过电压保护功能;1 f0 {0 `" i3 t7 J- R6 h
之前,同一线路,配电房的开关不会跳闸,而是车间总开关经常跳闸,也是电子式保护装置,更换成同规格机械式开关后,配电房的开关就经常跳闸了;
/ ~: p# M. z' T2 X9 z+ ~: y; \! a* ^6 a7 u6 q
烦恼啊!
发表于 2010-9-1 22:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有可能是漏电保护呢?可以查一下接地线路和零线,个人意见!
 楼主| 发表于 2010-9-8 13:27:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
此开关没有漏电保护功能,配电工程公司怀疑是电网谐波引起保护装置误动作;但也未能得到证实。
发表于 2010-9-8 20:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
GE的,设备蛮先进啊!
发表于 2010-9-8 20:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
不会是质量问题的,估计是过电压吧 !
发表于 2010-9-9 17:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我估计是断路器上的智能脱扣器有问题了。有一年我曾经连续遇到两台施耐德的框架断路器发生此类情况,虽然没有从施耐德得到具体回馈,但应该是电子脱扣器的问题。; W' O2 I0 p8 e( N; E# g) G9 T% F6 a
我猜测你们的配电电网曾发生电涌或雷击过电压的情况,而你们的此类保护措施欠缺或未起作用,所以造成电子设备的大范围故障。当然,只是猜测
 楼主| 发表于 2010-9-13 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
感谢各位关注,公司绝大部分断路器都是进口的;' X# E  ^( v- |! A% I
同一台变压器供电,旁路同型号断路器未出现过异常跳闸;是否可排除过电压的可能性?
发表于 2010-9-23 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种开关称之为万能断路器,具有短路、过载、欠压等保护。
新图像.JPG
未命名.jpg
未命名1.jpg
未命名2.jpg
未命名3.jpg
未命名4.jpg
发表于 2010-9-24 08:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司以前有一个是应为断路器坏了