客户买了一台  JMB-2000VA 输出36V的行灯变压器。。没几天退回来说 烧了2 R  V6 e) H( c3 H  ^* V8 m- f' B! c
3 a' e) E( U8 \% a8 y0 O3 q9 e
我打开看。整个线圈都黑了,接线板也少烂了,
) W, o, ~9 z& G, {客户辩解说 只接了18只 60W的灯泡。怎么会烧成这样,
, i3 V5 {$ ?) D( z2 S; D7 n& W& E% G/ U7 x) X0 g3 f. Q
求原因,是变压器本身质量?还是客户私自接了别的机器什么的 超了负荷烧掉?
  q# S  e0 Z: M% t8 N/ M/ J9 v. q* L# ~1 t% M$ @
还有功率2000VA,实际36V输出 能有多少功率?
发表于 2010-8-8 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有没有考虑到外界因素:周围空气温度、海拔、大气相对湿度、振动和冲击振动。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-9 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:37 编辑
+ b  N1 }- ^6 u, N  r  ?" V1 B  [( R" j' e0 ^& I7 ]8 W
我遇到过这种情况,请仔细查阅该类型变压器使用说明书
1 I3 x4 t7 k6 f9 v7 \) A如果你的变压器一次侧可以接380V也可以接220V,那该这么算:* I) D+ ?+ X& {5 I, \8 N- o! M
2000VA的变压器,如果电源输入侧接380V的电压,输出功率可以达到2000VA;" @% G' a/ F. E8 a" L
如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了! L- p3 u. D2 E1 j
此种转换可以看变压器的说明书,应该会有的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 积极参予应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 15:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-8-10 15:08 编辑
+ `' j; C% ^4 x2 T. F7 ?
; F4 p' J. |8 N) v7 e引用    如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了2 I, T+ l/ g) `9 z2 a) M0 I* u+ _
应该不能这样算.如果380v接成220v是输出功率少了,当输出电压也低了,18只60w也就没有1080w.是不会超过输出功率,如果变压器本身设计有输入380v或220v输入时功率也不会减少,是不会烧坏,0 w8 W( B! C" {% |4 `: o
烧坏有可能输入电压接错就是220v接线接在380v电源上.或是输出短路,要不变压器本身有问题.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论,应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们接触到烧行灯变压器一般是负载短路造成。
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
超过负载也应该会变压器的吧
发表于 2010-8-11 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
确认是使用不当照成的
发表于 2010-8-12 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
具体问题具体对待,需要根据实际核算功率
发表于 2010-8-15 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
烧成那么严重应该是短路造成。高低压侧应该设保险。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-17 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一、接错电压,二、短路,三、受潮。