[求助] 变压器的防污等级标准及具体规定是咋样的?

[复制链接]
发表于 2010-6-23 21:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位高手:变压器的防污等级标准及具体规定是咋样的?谢谢!
发表于 2010-6-24 09:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
《GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级》和 《JB/T 5895-1991 污秽地区绝缘子使用导则》
 楼主| 发表于 2010-6-25 10:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上的,不过那都是指绝缘子、套管一类污秽等级,有没有关于变压器主体的,比如外壳涂漆......
发表于 2010-6-29 20:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1985年11月国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB5582-85颁发执行。
+ t" b# A" z7 y1 e8 y1 p5 f该标准是电力设备制造部门对产品进行设计和定型试验的依据。% F/ t4 j1 {  b. e
标准将外绝污秽等级分为五级,其目的是与IEC标准取得一致。
. G5 Y) G8 @, X' q0 @" @( _1988年我国能源部将1983年的部颁标准《高压架空线路和发变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》进行修改并作为国标提出,该导则为与IEC取得一致,亦将污区分为五级,每级污区的典型污湿特征描述也与IEC基本相同。
& w3 F: F. y' Q  @7 m% z( ?6 z6 \$ ?6 M! z; w- l8 ^* ^# N
    现将国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB5582-85中的各污秽等级的最小公称爬电比距分级数值,以及能源部1988年提出的发、变电所污秽分级标准(征求意见稿)分列于表3.0.1-1、3.0.1-2,供参考。