我个人看不是10号线怎么走而是整个图有问题。关键是这图是星角启动还是单星启动双星运行。如果是单星启动双星运行,哪么10线不用改,吧KT线圈ka常闭改成敞开,把km1上的kt延时接通与km2上的延时打开对调。 是这样工作:sb2启动-----电流经过kt延时断开点和km2的常闭点-------km1吸合电机低速运行。 / n/ l' e1 H' K km1吸合同时ka经过10号线也吸合所以,时间继电器得电经过延时,km1线圈上的延时触点断开,km2上的延时触点接通。ka为km2自锁, km2的五只触头同时吸合电机高速运行。