[求助] 西门子S7 300简单编程求教……超小白

[复制链接]
发表于 2010-6-18 20:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?
4 \' _9 M% Q2 C
% O$ ]( `" v9 B# q9 @/ ~& X; y6 ~$ o
SNC00063.jpg
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay ) A) g$ |7 D+ J- g: X
是不能实现的:* F; V4 f7 z7 U% s" K
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
& w6 A6 F# r, L2 ~+ x可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kinglay 于 2010-6-19 08:49 编辑
! C* Q8 p' p. E" q7 E
1# kinglay  $ @. ]. n0 ~( Z' o" r  X5 p
是不能实现的:9 b/ M. C* F# O2 W! _2 N7 L/ }  m
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.3 _) ]( U# i8 `% G# S" N
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
, V" ?8 ]! ^4 ]+ d0 rlinhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

* p$ o0 ]/ W5 A你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
+ m4 ^  k% P) W1 F1 J1 K9 f! V7 d外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

; p. c- p1 A. v$ `% k2 I- j没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
+ {* P  M2 a5 r  ^- G4 Z: fkinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思, O( g5 j& P6 m! p6 ]
外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% r6 f2 a$ T! u- l

' v% l1 r+ l" m$ W4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?& \7 X3 q0 ^# b- g2 x, I
kinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。积极参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay
+ {2 H* e( v- j) R7 G( V1 [
: \; c: M) Z4 q( v可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  4 ?: M. n, z! T4 Q
是不能实现的:
7 L# u- [" K, c8 e6 F/ a             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
- I0 p( @* E" e1 x! s可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
6 k* P/ k' h& y2 ?1 blinhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

* a" q; i& `! `, z9 W8 X. f% R$ S9 J8 J如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑
* j* X, Z# W4 f! X
  f1 V6 F; c& C$ E# _6 l是可以的,编程时可以检测出:( _! n: s# b# X8 s
1,上电前短接;) R9 z9 \  o7 B. d
2,上电后短接;! x4 _/ j' ]/ @0 E0 H2 c4 e
如图:
23.jpg
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。