想要实现的目的:4个到位信号,只有4个信号都出1,才输出夹具到位。为了防止别人短接4个到位信号,想用触点上升沿检测(信号常亮则不出1),能不能实现?
; D. ^0 ?7 Y3 P" M7 G8 O* N% Y: V6 f% _" q3 O4 x

$ A9 s5 J6 W4 H4 n' Q+ ] SNC00063.jpg
发表于 2010-6-18 23:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
发表于 2010-6-18 23:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# kinglay ! w  U. h1 D; D
是不能实现的:/ G* {. i" M/ X
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧., S- n: g, J& U0 Z' c/ z- b& F) L
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-19 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 kinglay 于 2010-6-19 08:49 编辑 6 n3 v  E/ l6 x* }
1# kinglay  
1 o2 f( Z) E( Y% F5 \0 }* `是不能实现的:- W3 J& q7 l% a3 X8 ^
             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧.
' G+ w8 {, d% I# M% b可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。
2 T/ o4 c+ x+ M  M- w! G) l) Nlinhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( r% z4 n! ^$ `. p8 f3 D( g  g1 r
你说的对呵呵,多谢指教,到位输出前面再多加4个到位输入的常开点,应该能行吧
 楼主| 发表于 2010-6-19 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样不能实现,因为4个信号短接,每次上电M都会置位。
$ ]9 s: o: b. a$ i/ U外憨内秀 发表于 2010-6-18 23:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

  `$ B: k5 R% ?" x- _: j/ Z$ i没有看懂你的意思,你上电的意思是??
发表于 2010-6-19 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
没有看懂你的意思,你上电的意思是??
, i! U& {# p0 q" @( e0 vkinglay 发表于 2010-6-19 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是PLC接通电源的意思
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是PLC接通电源的意思
3 a" }4 N9 i4 i) J% \$ ?外憨内秀 发表于 2010-6-19 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

% f% |& L3 k* k' n+ `1 F2 u3 \8 D" V# r7 `7 |: I; y: V
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?
发表于 2010-6-20 22:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
4个到位信号是行程开关信号,或者是压力继电器信号,放松状态不得电,为什么在上电的时候会被set?: Y) a. N+ |2 O! y( @
kinglay 发表于 2010-6-19 23:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
因为你的前提是想防止人为短接,如果短接上电就会被SET

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。积极参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-22 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看不太明白呀
发表于 2010-6-22 10:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用普通西门子300PLC不能实现,由于我没有仔细研究西门子安全PLC,不知道西门子安全PLC,但我知道PLUTO 安全PLC与其配套安全开关组合在一起可以实现,具体情况网上可查到其资料,在此申明一下本人与PLUTO 安全PLC没有利益关系,只是曾经使用过而已。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2010-6-27 07:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据我所知,信号长通上点时不会产生上升沿
发表于 2010-6-29 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以实现,只不过不能防止他们在开机时短接
发表于 2010-7-11 22:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay ! v" N( A# h: `4 j, X

) X. q  \/ r( a8 ], x( g可以实现搂主所要求得目的,只不过在选择和安装限位时有一定的要求:即限位碰到后,要能够自动复位,不能处于一直压合状态(或断开状态)。这样一来,如有人短接限位时就可以实现监控了啊。。。
发表于 2010-7-11 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# kinglay  % y7 ?/ d( T) C* d8 S
是不能实现的:
* I# g  i; z3 C             试想一下,按你所想的方法,只要分别把四个到位开关碰接一下,也可触头夹具动作,呵呵.比短接更方便是吧., Y5 {1 R6 g( v, b
可以试试让四个到位信号的先后动作顺序,来防犯别人的短接。" w: J7 G" N' j7 C( A
linhuahualin 发表于 2010-6-18 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

, R8 u# Z- P  x5 ]- i7 l! N) Q/ p如果想要短接的人熟悉设备工序的话,依次碰接限位不也能够给输出提供条件的么?如果楼主只是为了防止出现条件没有满足而有输出的话,其实可以在程序里多加几条优先条件,比如说四个条件必须同时满足,为防止设备启动时限位异常,可以在编程的时候注意原始位置的检测,没有归位就没有输出,不知当否。(只当抛砖引玉了,大家讨论)
发表于 2010-7-13 10:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-7-13 10:59 编辑
( ~) d8 U) T8 `3 |. d
/ M9 A5 @5 P% Y$ R( P3 T6 y是可以的,编程时可以检测出:
& N# c( V4 y2 h! u0 h# w( E" A' \1,上电前短接;9 S. S3 U, O! d# J
2,上电后短接;
2 j4 s: G% L$ b8 y: l( i7 ?如图:
23.jpg
发表于 2010-7-14 21:33:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
设置一个计时器,规定4个限位开关在规定时间内到位,如果超时,报警并锁定。