QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 3400|回复: 6
收起左侧

[讨论结束] 高压电缆检修周期是多长

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-5-31 19:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
高压电缆检修周期是多长
发表于 2010-5-31 20:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们厂10KV电缆每年做一次实验,有一些单位是几年做一次,要根据实际情况来决定。
发表于 2010-6-1 11:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛

gm

本帖最后由 peterfeng791216 于 2010-6-1 11:44 编辑 0 A) e* S- q" ^5 \0 P, c) |. c
  v/ Y9 _5 j# W/ }; n
二次线巡视:$ b" ]& H$ D6 P% Q0 ~* s
1 继电器、仪表外壳应完整,无裂纹及玻璃破碎现象。 3 J  Q5 p7 h$ L# M; X" \
2 继电器无不正常振动声及磨擦声。 0 [1 S' H3 H: q9 [
3 仪表指示正常、灵活,无卡住、断针、弯曲现象。 $ W# w; S7 d7 G* r) @; O
4 配电盘上指示灯指示应正常,信号、压板及其它动作指示器等应与运行情况相符。 9 d, |6 g  X4 q/ G& ?1 K
5 二次线不松动,无其它明显的异常现象。+ s" a1 Y, \; K4 i/ e
电缆巡视:
* }# t! i% v' G1 z: w+ C巡视的周期
: p4 D/ L: o! E% }0 R/ J. u1  一般电缆每三个月至少巡视一次。根据季节和基建工程的特点相应增加巡视的次数。 + N% M( P: ~8 }5 _
2  竖井的电缆每半年至少巡视一次。
7 ~# e/ b, }8 u) Z- M' E+ V3 |* U1 U3  电缆终端每三个月巡视一次。 ( G/ {# v! ?2 G3 z3 T
4  特殊情况下,如暴雨、发洪水等,应进行专门的巡视。 9 T) E: O1 L: f8 `) n; D% A
5  对于已暴露在外的电缆,应及时处理,并加强巡视。
$ \/ v+ `. L3 [; c9 F: U6  电缆沟每周巡视一次,并做好记录。 1 \* {8 H1 F2 U. h! C, Q7 C# D2 F
巡视的内容 8 R" D4 N/ \% W" |! D5 k
1  对敷设在地下的电缆线路应查看路面是否有未知的挖掘痕迹,电缆线路的标桩是否完整无缺。
8 s1 S" Y, n+ N3 [3 |. q2  电缆线路上不可堆物,如瓦砾、矿渣、建筑材料、笨重物件、酸碱性液体或石灰坑等。 $ I  f: @; E: J4 N! C) G
3  户外的电缆线路,电缆的护套应完好。 ' O$ {$ b1 U2 g, E+ y8 l+ K- ?: S
4  户外电缆的保护管是否良好,有锈蚀及碰撞损坏应及时处理。
' U7 r  g, `  ~, i5 e5  电缆终端是否洁净无损,有无漏油漏胶、放电现象,接地是否良好。
$ j) V( A5 B8 E) p* m6  观察电缆接头有否过热现象。
7 V+ V8 q0 Y/ k3 {% e9 }$ v7  多根电缆并列运行时,要检查电流分配和电缆外皮温度情况,发现各根电缆的电流和温度相差较大时,应及时汇报处理,以防止负荷分配不均引起烧坏电缆。
" L/ {1 y6 c( u& _8  入遂道巡视要检查电缆的位置是否正常、接头有无变形和漏油、温度是否正常、防火设施是否完善、通风和排水照明设备是否完好。
& Z8 T% c, {) c5 Z( f9  电缆遂道内不应积水、积污物,其内部的支架必须牢固、无松动和锈烂现象。
/ n3 ]5 J% S& F+ |9 u10 发现违反电力实施保护的规定而擅自施工的单位,应立即阻止其施工。对按规定进行施工的单位,应做好电缆地下的分布情况现场交底工作,并加强监视和配合施工单位处理好施工发生的与电缆线路有关的问题。 + P" `/ A: J+ F6 {6 b  @- u
巡视结果的处理
8 h/ s6 K6 n0 f( O. \; O7 \1  巡视人员应将巡视电缆的结果,记录巡视记录卡上,运行部门应根据巡视结果,采取对策消除缺陷。 + h! S9 ]1 x/ m/ B% }. i, Q
2  巡视人员在巡视中,如发现电缆有零星缺陷,应记入缺陷记录簿内,以便编制月度的维护小修计划。 2 C9 U- r+ F5 \. l3 P+ \& ]
3  巡视人员在巡视中,如发现电缆有重大缺陷,应立即报告车间专工或主任以及运行人员。3 g6 o5 b7 K4 _5 C; `3 b

/ T2 i2 e" {' x8 m/ r- s! K6 H现在很多单位都没有专人去看管了,在家种情况下每半年最好查看一下,如电缆沟,竖井,及隧道,看看电缆的龟裂问题及泡水问题,主要是水撤后电缆外皮风化问题。
发表于 2010-6-9 13:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该根据使用情况而定吧
发表于 2010-6-9 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高压电缆按规定每1~3年做1次预防试验,对不合格电缆移位、更换等。作业时,需将电缆从中间锯断
发表于 2010-8-16 21:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢3楼的朋友,我单位领导正好要这方面资料
发表于 2010-12-13 10:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
10KV电缆每3年做一次实验,控制回路电缆绝缘每6年一次。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表