[讨论结束] 柜内安装的零序互感器,多安装了一个细线,是做什么的?

[复制链接]
发表于 2010-5-28 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
柜内安装的零序互感器,多安装了一个细线。1 U6 n6 t$ J+ O3 _% w7 V4 x+ r
在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。9 V/ R. }7 ?4 m! v+ K8 R
请高手说明一下,这条线有什么用?6 g2 Y1 C+ }2 @; t
http://bbsfile.co188.com/month_1005/20100525_d177a53c9488b75bc3b91lqulYVjw11G.jpg.thumb.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢提出问题

查看全部评分

发表于 2010-5-28 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是备用线,方便维修时使用
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是检验时用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-28 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是控制信号之类的东西哦!
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是用于控制信号的。看来这里现在的朋友比较少哦
发表于 2010-5-29 02:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
头一次看到如此接线,我怀疑线未接完或错误
发表于 2012-4-9 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看线的颜色,应该是接地线。因为电流互感器二次侧是要接地的。
发表于 2012-4-9 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 13:15 编辑 : U* h3 B: K7 D: J- B8 g& f
好像是检验时用的。: Q, [9 d+ y# s' L/ Y5 h! k
xdch 发表于 2010-5-28 14:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

% C9 v  S4 Q9 H4 i7 ?$ l5 l$ x; Q# u0 h1 x- u( P* X
嗯,倾向于检验时用的;$ Q% X, r- p; X
同理,互感器产生磁通时,该导线可感生电流,通过此接线的接线端配合检测仪器的检查,以确认脱扣装置是否正常。纯属个人观点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-16 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 huangliulun 于 2012-5-16 13:26 编辑
5 z  |0 V  k- \: K  l& r$ x3 S2 K
是一根黄绿线,黄绿线是接地的专用线,不能随便用的。除非是乱接电线。 柜子左边有两个接线螺母,是要有的时候接线的位置。
发表于 2012-6-11 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,高压侧零序互感器,做的串多一条线,线的两头有绝缘子而且线二头不接任何线,应该是客户要求的,用来校验零序互感器、测试零序保护用的。一般来说这个没多大的必要,升流时候把线从互感器中饶过去就好,电流小了还可以多绕几匝。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-13 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
随时接地检测用
发表于 2012-6-25 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-6-25 19:55 编辑
% k: p! x8 k  x# e( f. A8 t) D9 c' \; w, I: m5 Q$ G% _; Y) t
关于“在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。”类似的问题。但是线的两头有绝缘子(对地不通的)?。可看你照片,一条黄绿线不是接地的吗?, Q# s) \, G7 ~# W0 C
这准确的答案是零序电流互感器。( W7 |# _9 X+ l0 u8 B. n4 W& i
原理是当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
: S4 _3 u" G4 u4 O: S' Q这个的作用就是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。
9 T' k9 d! @0 ]9 j看到线穿过那那个棕红色的东西没?
" I/ ~/ K8 R7 K对,就是零序电流互感器。7 t5 T: Q9 ]" |  {+ q
12.jpg
发表于 2012-7-9 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
同意7#观点。