[求助] 有什么好的防通讯干扰方法?在s7-300中如何加保护?

[复制链接]
发表于 2010-5-23 09:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有什么好的防通讯干扰方法?在s7-300中如何加保护?
发表于 2010-5-23 12:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般使用屏蔽线。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-5-23 16:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
1.必要的屏蔽,
& A+ o. Z: K2 r) y( V) m# ?! R2。远离干扰
: O+ p1 L- {6 Z# m3。合适的通讯参数。0 v; l& V" h, U; k1 b3 F* W
4。接线标准。
) v4 V* b- W! @9 e' k, w& i* M1 U。。。。。。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-23 17:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在程序中如何加保护?谢谢
发表于 2010-5-23 18:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
工程上通常做法:
0 Z9 s' K. F4 t& @1.单独设置PLC柜$ G& O% X/ W2 L( B
2.PLC柜电源加浪涌保护
1 G5 V0 p( f* @# \; |1 x( m- z3.PLC输入输出加隔离保护,特别是户外使用模拟量设备
# b! l& o- X2 `  G3 G2 c6 ?4 c  i4.使用屏蔽线缆
8 I* N8 Y9 p7 U6 V+ A3 }5.有条件用光缆通讯可减少干扰

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分