发表于 2010-5-6 16:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相电容起动异步电机+ W+ x" }3 J0 x& ], J
220V,50Hz的电机用在240V,50HZ的电网上会用什么现象?
  i1 G1 N9 A* l1 D, }我公司出口产品到英国,澳洲时遇到这些问题,问是否还要定制电机?
发表于 2010-5-6 17:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
一般电机都有过载能力,短时间运行应该可以,但长时间运行对电机是有影响的!
发表于 2010-5-6 17:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
除了温升稍微高点,别的没有什么区别。
发表于 2010-5-6 18:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长时间运行电机会 温升稍微高一些,其他并没什么影响。
发表于 2010-5-6 18:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南澄迈县
对电网应该没有什么影响,电机肯定会温度偏高。
发表于 2010-5-8 15:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
温升和速度问题。
发表于 2010-5-8 22:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1# vipzsm 电流降低,温度应该也低,是这样吗?
发表于 2010-5-9 07:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没啥影响!! 至于速度会变倒是没感到。
发表于 2010-5-10 21:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
本帖最后由 yjybd 于 2010-5-10 22:53 编辑 8 V: I  E+ U6 {5 K+ i: R- x5 R

% u" ~9 _9 z* x" R0 j交流电动机的转速主要由交流电的频率决定,所以速度不会有变化。
' W5 ^  Y1 [# p+ ?但是,外加电压变小了,工作电流就会变小,继而输出功率、转矩会变小;4 m2 A( h; K. G6 V2 p
个人见解,请高手指点。9 P  D4 c: j  g3 z( C
" R4 R5 s' l+ ]3 }
另外,我认为温度不会增高,反而会减小。# R! _( k. \3 l8 Q- B! k
如果超负载使用,那么温升肯定会大的。也就是说,此时,他的实际负载,必须要小于额定负载才能够正常工作。比如,15kW的就不能带15kW的负载的了。
发表于 2010-5-10 22:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
电源电压超过其额定电压的10%,偶而短时间运行尚可,长时间使用,则会温升偏高,缩短电机使用寿命。作为一个产品,而且是出口产品,更不应该这样使用。
1 u3 b2 v6 n( r) T4 V$ v按国家标准,旋转电机定额和性能要求设计的电机,其“规定的温升或温度限值仅适用于定额运行点。当运行点逐步偏离定额点,则电机的温升或温度有可能逐步超过其限值。”如果电机在1.05倍额定电压下运行,其温升或温度可能要超过规定的限值约达10K。220V电机用于240V电源,长期使用,其温升或温度可能更高,这应当不被允许。
7 r% t: K7 {' W4 m/ O% p) Y8 E% R* f3 {1 J2 a, M
当然,如果你们使用的是特别设计或选择的额定值高裕量产品,可能不在此列。
发表于 2010-5-11 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
应该没什么问题吧,国内电源也没有非常标准的220V啊。
发表于 2010-5-11 11:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 zhongzhengyi 于 2010-5-11 11:45 编辑 ' e" |' t3 G- K) D2 O- B

! x: n3 A& |  y/ n5 I我认为不行,电机在允许的电压范围内是可以的,比如额定电压的上下10%,即(200V~240V)没关系但是,用在240V网压时,也有240V的范围,既(216V~264V)低于240V可以,但高于240V肯定不行,比如255V,对于网压240V是在正常范围之内,但对于220V的电机来说指定完了.
发表于 2010-5-11 21:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般用还可以吧,现在很多电机的电压范围很广的
发表于 2010-5-12 08:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
应该摒弃作坊式的凑合式工作模式——注意一定要严格遵守设计的额定参数、额定的工作环境,尽管实际工作存在波动!
发表于 2010-5-12 08:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这种讨论几乎没有实际意义——也就是说:不允许!