[求助] 变压改造问题

[复制链接]
发表于 2010-4-22 22:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司的110kV整流变压器,因生产需要,要改造,本着节约原则,在原变压器基础上改造。现在的问题是一容量不够,二输出电压不够。
3 M: b/ @8 t4 P( j; m请问在原本变压器的基础上要怎么改才好?(听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。)
$ n# Z. a  k9 o4 ^( b5 u) H* d变压器容量30000KVA,一次110KV,输出电阻308V,要求改后达到50000KVA,输出达到600V。
发表于 2010-4-23 09:14:48 | 显示全部楼层
变压器直接改造与制造一台新变压器基本类似,只是改造的时候能利用原来的材料。
, n8 _/ B$ D" b) |+ E计算一下,增加铁芯面积,增加绕组匝数。4 r9 }- G' N4 e$ {$ {9 h4 c
按新要求重新制作施工,可以部分利用原变压器的材料。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-4-23 12:01:45 | 显示全部楼层
听说我国有单位改造成功了,大大节约了投资。  楼主如果是减小容量和输出电压是有可能的,不过楼主说是要提高容量和输出电压,原有的铁心面积应不够,哪么增加又是问题,最好是重新制作利用原有的铜线。
 楼主| 发表于 2010-4-23 18:55:42 | 显示全部楼层
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。% U1 |& h* W3 F1 y! Y2 c5 [
包括设计院也说可以改。
发表于 2010-4-24 14:11:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 cylzwx 于 2010-4-24 14:17 编辑
. q$ r9 z8 Y+ Z! B; G# B( y
听他们说,要在这台变压器边上,放一台变压器,里面结构不清楚,说是与原变压器串并接。
! f8 y# ^% a" {) A包括设计院也说可以改。% x, q* ]; {: \6 a
渴求11 发表于 2010-4-23 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* o  B2 O. }& P& u/ E7 P
应该是加一台变压器容量20000多KVA与 原变压器容量30000KVA并接,一次110KV并接,二次串接使输出电压达到600V.
发表于 2010-4-29 09:06:16 | 显示全部楼层
变压器改造提高二次电压可以,增加容量就难了,须换高导磁硅钢片,不如买新的。
发表于 2010-4-29 13:40:15 | 显示全部楼层
增加容量很困难,铁心面积要增大,相应的变压器油要增加,整个都变了,等于重新做一个