QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 2950|回复: 17
收起左侧

[求助] 变压器停送电的问题?

[复制链接]
发表于 2010-3-7 23:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器停电是,要先断低压侧断路器,再断高压侧断路器,然后再断低压侧隔离开关,最后断高压侧隔离开关:送电时顺序相反。我想请问为什么停电断断路器时要先断低压侧再断高压侧?
发表于 2010-3-8 07:46:47 | 显示全部楼层
断电先断低压是保证,在拉开高压隔离开关时不至于,带负荷拉隔离。断路器(开关)---负荷侧隔离开关(刀闸)--母线侧隔离开关,  的顺序依次操作。送电合闸操作与上相反的顺序进行。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-3-8 08:22:21 | 显示全部楼层
变压器停电是,要先断低压侧断路器,再断高压侧断路器,然后再断低压侧隔离开关,最后断高压侧隔离开关:送电时顺序相反。我想请问为什么停电断断路器时要先断低压侧再断高压侧?

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “....复制他人发言的回帖,一律视作灌水,

查看全部评分

发表于 2010-3-8 08:31:52 | 显示全部楼层
以上回复的不错。

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。楼上帖回复的也不错?

查看全部评分

发表于 2010-3-8 12:47:13 | 显示全部楼层
简单的一句话: 怕倒送电!
发表于 2010-3-9 13:01:50 | 显示全部楼层
我在工作中也遇到同样的问题,学习了,谢谢啊
发表于 2010-3-11 10:30:35 | 显示全部楼层
主要是保护线圈,防止线圈烧坏,变压器包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合及磁交链之程度。如果线段高压端,去产生的交变电流有可能大于低压端电流值的高限,导致其烧毁;
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:40:56 | 显示全部楼层
主要是保护线圈,防止线圈烧坏,变压器包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流流于其中之一组线圈时,于另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线圈耦合 ...
) y+ s. p3 z* j' ~: u) C4 S! X0 {, ctrues2006 发表于 2010-3-11 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢 领会了
发表于 2010-3-12 10:53:28 | 显示全部楼层
在不断开低压负载的情况下拉高压开关容易导致拉弧放电,轻者损坏高压开关,重者引起弧光短路和人身伤害!
 楼主| 发表于 2010-3-13 15:55:45 | 显示全部楼层
在不断开低压负载的情况下拉高压开关容易导致拉弧放电,轻者损坏高压开关,重者引起弧光短路和人身伤害!
4 p- x& H6 y3 ?7 S' `jackli123 发表于 2010-3-12 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这位大侠说得很有道理 确实存在这样的问题 电力生产安全问题我们工作中一直强调的问题
发表于 2010-3-14 13:57:49 | 显示全部楼层
如果直接断高压也不是不可以,只是带负荷拉高压侧开关,会产生电弧影响开关使用寿命。
发表于 2010-3-14 18:20:53 | 显示全部楼层
主要是为了安全,防止带负荷拉送电
发表于 2010-3-29 19:26:32 | 显示全部楼层
断电的流程  负载》母线隔离开关》  为什么先短低压侧,首先要说低压跟高压在断开时所产生的电弧强度是不同的为里设备长期安全使用,尽量减少电弧对电器的损害。
发表于 2010-4-22 21:30:55 | 显示全部楼层
主要是为了防止事故扩大及确保供电设备安全,不管是变压器,还是线路、等其它高压设备,停电都应按先停负荷侧,再停电源侧。
发表于 2010-4-23 09:11:41 | 显示全部楼层
变压器最好空载切断,空载投入,这样降低了开断与关合的容量,同时可以防止负载向系统倒灌,引起过电压或增加开断难度。
- p2 I9 [1 @4 q+ V- x$ z1 y- H断路器具有开断能力,隔离开关没有开断能力,只有隔离作用。
) w; A  A4 ?+ ?& m隔离开关要在线路完全切断后才能打开。. [' R, Y0 ]% M7 ?
所以就有了LZ所说的操作顺序。
发表于 2010-4-27 00:34:39 | 显示全部楼层
先断低压测开关,实质是先断负荷电流,防反充电.
发表于 2010-4-29 08:55:42 | 显示全部楼层
7楼和15楼说得很有道理 确实存在这样的问题。
发表于 2010-4-29 13:43:17 | 显示全部楼层
断开顺序是很重要的,如果反了会造成严重的拉弧,烧坏变压器。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表