发表于 2010-2-5 14:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑 1 d# N+ X% A& z! l

# D; X# T* U4 s6 k/ x8 x消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。8 \$ a. x3 @! m+ B' a$ ^5 m! x

6 H9 Y) i' I1 m  V$ R8 V: K2 a在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。
" W3 }& s  g& ]- X; \而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。; D5 K9 H6 X' V% `8 v

7 i  a# I- ^" k" d# i8 N8 A) ?6 \) A
/ a6 A$ `9 ]- kGA 587-2005 建筑消防设施的维护管理( A& i* v8 X4 S$ G; X4 s3 z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587
. p' B; h9 ?9 M4 r* iGB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范4 O& {) W8 F3 `: c& P+ x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!8 h5 H$ ~3 L# v" e" h- h+ j! p
万一起火了,能反应过来?