我单位是个危险品化工单位  消防泵房是否要有专人看守啊  法律依据是什么啊
发表于 2010-2-5 16:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么要专人看守呢?浪费人力呀!每天检查一次就可以了吧?平时注意维护,确保能正常运行应该就可以了。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
YHHL + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-2-5 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 svw0936 于 2010-2-5 16:47 编辑
  v4 M# i6 M3 ]+ r+ `
1 N) L& }9 H" C' s: s/ y消防泵都是自动启动的,完全不需要有人值班。只要通过日常的检查、保养和维护保证其状态正常就可以了。
9 R* S. D: u) X  m
. r9 Y+ w5 ^/ h% S在公安部发布的GA 587-2005 《建筑消防设施的维护管理》中并没有要求消防泵房要人值班,只是要求消防控制室有人24小时值班。
. a' C) e- n- V而且从GB 50261-2005 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中看到,在验收过程中也没有要求消防泵房必须要有人值班。. N2 p5 d5 k: D: T, D4 Y! W( ]6 h

7 L( J; {. v, T% [0 M, d5 P$ @8 T  A$ z7 c2 G* K& {  C" ^+ G
GA 587-2005 建筑消防设施的维护管理& o- e; f$ C5 b( v9 I, t: K9 x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=210311&highlight=GA%2B587; ^: g" o+ C1 P
GB 50261-2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范  g  Y0 q+ Y+ x1 o( |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=845783&highlight=GB%2B50261

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
YHHL + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-6 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可是我们单位把系统放在手动的位置上且没有人看
发表于 2010-2-6 11:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放到手动位置,这个玩笑开大了!5 \+ W% ~: t" z* h
万一起火了,能反应过来?