发表于 2010-2-2 13:05:25
|
显示全部楼层
来自: 中国河北石家庄
首先合母线侧后合负荷侧隔离开关,先分负荷侧后分母线侧隔离开关的道理:为了在发生错误操作时,缩小事故范围,避免人为扩大事故.
; T' i# N' W5 Q. |: w1)在停电时,可能出现的误操作情况有:断路器尚未断开电源,先拉隔离开关,造成带负荷拉隔离开关.另一种情况是断路器虽已断开,担当操作隔离开关时,因走错间隔而错拉不应停电的设备.( J4 t( D8 c/ y# o2 S, @6 ~
当断路器尚未断开电源时,误拉隔离开关.如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器内,将造成母线短路。但如先拉线路侧隔离开关,则短路点在断路器外,保护动作,断路器跳闸,能切除故障,缩小了事故范围。所以停电先拉线路侧隔离开关。
' t$ I( N; G$ ^9 i1 e2)送电操作的道理类似,可以自己思考一下。 |
|