QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2845|回复: 7
收起左侧

[求助] ab plc端口问题

[复制链接]
发表于 2010-1-20 13:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 dujttk 于 2010-1-20 21:14 编辑
; J* Q+ {! N$ x5 F6 J
$ h3 F( Z7 R1 L' T) S1 Mab srl500与电脑连接
8 i# [- l( H# ]1 t7 @9 s8 k' |8 P如下图,如果把数据线一端插在(右下图,及通道1)的圆孔上,该加载什么协议?是否是dh+协议 ?最上面三线端口是dh+端口,中间的圆孔是 rs232口呢还是dh+ http://hiphotos.baidu.com/dumou/pic/item/2cc6e61b5d361de7ac6e75a8.jpg
2cc6e61b5d361de7ac6e75a8.jpg

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。这是你今天发布的第2

查看全部评分

发表于 2010-1-20 19:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么看不到图片
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 dujttk 于 2010-1-20 21:15 编辑
& k8 `3 {7 {  u2 {8 G+ r! s1 r8 b  S8 ]- M
急等,不要见笑 本人初学。
发表于 2010-1-20 23:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最上面的应该是DH+,加载DH+协议,中间的是232,下面的是485

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-1-21 19:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那么, 把数据线一端接在中间的八孔圆孔上,及通道1,联机应该加载df1协议,可手册上说通道1仅支持dh+协议,rs232端口支持dh+协议吗? 看书把我搞晕了。
发表于 2010-1-21 21:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本帖最后由 外憨内秀 于 2010-1-21 21:43 编辑 + D' j$ i2 Y2 `3 K0 g
; i, V& |* p, E' A  q5 g
说实话您要是初学,建议先学日本的PLC,他的编程习惯符合东方人思维习惯。6 M; n; H% E* R" L
AB SLC 5/04(RS232 9针D形母座)应该是通道0.SLC 5/04  原来标准的DH-485端口已经被DH+端口替代

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-27 12:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
初学学个RS232就够了
发表于 2010-1-27 20:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
上面的是DH+是连DH+网的,中间的圆孔是应该有一块DH+通讯卡与电脑相连。具体资料你可以去,ROCKWELL官方网站下载资料。www.rockwellautomation.com