三相电度表配电流互感器型,有的书中要求电流互感器必须接在电能表的上方,这是为什么?有没有标准是这样规定的,或是接在上面有何好处?
发表于 2010-1-13 14:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-1-13 14:47 编辑 ' I2 n' r  o1 S
3 a% w/ d. ?1 R5 ~$ l: W% P
有交流有功和无功电度表技术标准

交流有功和无功电度表技术标准.rar

91.26 KB, 下载次数: 13

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-1-13 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
本帖最后由 PLC123321 于 2010-1-13 21:17 编辑 / t3 |+ Q& k6 G0 P9 y
" H3 B! q0 H. H$ z9 ]
首先感谢二楼上传资料,但没有我想要的答案。问题如图。
  r- n# ]( _7 R% u4 { 未命名.JPG
未命名.JPG
发表于 2010-1-14 13:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该没有这样的规定吧,因为电源进线首先通过三个电流互感器然后再接入断路器,从结构上来说电流互感器都在上方,而且有时候电流互感器和电能表可能不在一个平面安装。
头像被屏蔽
发表于 2010-1-18 11:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-1-20 22:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我就把互感器接在下方,也没看见有什么不一样,哪位专家能说出点门道吗?
发表于 2010-1-24 22:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
电流互感器应接在一次线上,如果接到二次线上会造成因负载三相不平衡而产生计量误差增大
发表于 2010-1-24 23:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应该接在进线上,也就是一次线,工厂都是这样,接在电能表前后,主要是有断路器断开电能表进线。
发表于 2010-1-25 16:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电流互感器应接在进线上.是一次线.安装在电能表上面与下面是与进线走线有关与电表无关,电表电流线圈是接二次回路.

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-31 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
上方?方位应该是和走线结构有关的吧