发表于 2010-1-12 10:41:41
|
显示全部楼层
来自: 中国山东东营
电压互感器在电力系统中要测量的电压有线电压、相电压、相对地电压和单相接地时出5 o4 W' D3 {. k5 T, U
现的零序电压。为了测取这些电压,电压互感器就有了不同的接线方式,最常见的有以下几3 p, P# P) ?' }6 D
种,如图所示:# M3 j9 v, G4 h& Z0 G/ s7 g- @
1.单相电压互感器接线
5 N1 p7 Q |/ c0 r }& U 如图(a)所示 为一只单相电压互感器接线,可用于测量35kv及以下中性点不直接接地
8 R ?5 q! G" K2 [) w* f" n系统的线电压或110kv以上中性点直接接地系统的相对地电压。: e1 J& \, ?$ j. o' t- O
2.电压互感器的V,v接法 7 x3 S& N# F1 A3 r
如图(b)所示,V,v接法就是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与
- @- E8 p3 i7 k. A( C相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的
' G# R4 S/ n9 ^. r高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。V,v接法不仅能节省一台电压互感器,还能满5 Q; C9 E& W, g6 E$ s9 `/ M
足三相表计所需要的线电压。这种接线方法的缺点是不能测量相电压,不能接入监视系统绝5 S* n2 a& `6 a! V
缘状况的电压表。$ y% o- F2 t5 i
3.电压互感器的Y,yn接法
$ ?& y; A# u" s$ P, P 如图(c)所示。这种接法是用三台单相电压互感器构成一台三相电压互感器,也可以用
" L) w" v3 F" u+ k. _+ Z! u) u一台三铁芯柱式三相电压互感器,将其高低压绕组分别接成星形。Y,yn接法多用于小电流 @. m% p& @; I6 w; Q- a
接地的高压三相系统,可以测量线电压,这种接线方法的缺点是:①当三相负载不平衡时,
- a8 _4 t% Q' S/ j/ [: D会引起较大的误差;②当一次高压侧有单相接地故障时,它的高压侧中性点不允许接地,否
E! f4 _9 o5 M R# m+ p u则,可能烧坏互感器,故而高压侧中性点无引出线,也就不能测量对地电压。
- e( t) d; U0 t" [& c4 P9 b4.电压互感器的YN,yn△接法' ?- z, p+ s9 W1 J m
如图(d)所示。这种接法常用三台单相电压互感器构成三相电压互感器组,主要用于大
7 R) T3 o0 i( }, j电流接地系统中。YN,yn△接法其主二次绕组既可测量线电压,又可测量相对地电压,辅助
' H, e/ C3 z* _0 }1 H& ^6 k# t绕组二次绕组接成开口三角形供给单相接地保护使用。 Y9 {9 y% k4 h. T' w/ M- Q3 d
当YN,yn△接法用于小接地电流系统时,通常都采用三相五柱式的电压互感器,如图所9 W1 r4 \' `& s, `( |; L+ E
示。其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。
) |; H# W! J0 L: l2 R2 G/ M) E故三相五柱式的电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以接入交流电网
3 H3 ~6 a( h5 l2 _% k% n- R绝缘监视用的继电器和信号指示器,以实现单相接地的继电保护。 |
-