[求助] 设备的功率因数,有要求0.8吗

[复制链接]
发表于 2010-1-1 18:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?) y7 X  v8 N3 @* G# P  U
如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 ' q# q# R7 N% X  U' t: g: x7 p
6 @* `- f8 I: R; g7 \6 j
国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。9 S+ D5 ^+ T( e; n
但是对工业用电有要求,
9 Y9 D0 j) W5 Q. u( `- h  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
# \; r  H9 `' f$ k' e/ a: v      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).; ^8 D1 V$ S: p+ ]
      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.* c3 U- h0 c# R9 D" y
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
5 B2 L! m5 V  k- C# b  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
' n' c5 ~% h/ H, m5 D      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).& ~& Q9 t3 a' [, a6 c3 J  U, A
      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.2 E# F% [' b5 p$ _3 {
      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.1 ~8 V. Y7 X& L7 B) e% d0 Z
  (3)功率因数标准0.80,适用于:
. a; P5 K+ _6 I! c8 `1 h3 e      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.. g6 W) @1 J! T6 A
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
3 w- _$ l3 |1 V% ^9 j  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
; A( j- ]0 X3 ^4 G) }0 m: k$ `  (3)农业用电,功率因数为0.80。
5 u9 w( I2 }* R, s$ b    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。
. X6 ~7 I4 E4 z8 @- w% U3 M& M$ `    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。