国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
# U& y  z8 r$ K1 }, K+ h, w( @如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑 * Q- P9 \) M/ J) o" S+ j

7 a3 I& ~% o( `" Z& n国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。$ m- J( p* e9 p) N# k6 @' S
但是对工业用电有要求,
. l/ z$ {6 Y1 j  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
/ G" s& R+ Q& T7 T4 X6 h; k      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).
& m: C# c: [& \2 u+ P! x9 g( r      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.
! [: Q% ~% e! F" [      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
6 j" P. x( _% X& B  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:# F" ~  y2 X2 A# k  G
      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).. n4 F8 f; S4 |: f: h
      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
: f3 Z- ?, l. |. ~( V      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
: T" e/ |1 j% ~, ]  a  (3)功率因数标准0.80,适用于:
9 ^* d, a1 r  U. w      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.! f. E7 v& G6 ^- m& i1 X2 H. f
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
& J( m) z6 U7 d: |/ c& z  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
& v; Y, b$ Q! h0 Y; q1 z6 q. Q7 A4 E  (3)农业用电,功率因数为0.80。' X- k3 ~  k  h4 K
    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。5 n' r# Z+ ~5 M! h4 ]- _+ U+ s
    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。