国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
' _0 E3 M! u* o7 D6 |2 G+ ?如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑
" p! A# S% q1 r* }9 W
7 T* \' r* }( i5 n# B- t$ z5 U国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
7 h) G- {: @& F, f! `5 a但是对工业用电有要求,
2 [2 |! e  P6 i  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
3 [" {' p5 E, S$ p      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).
( |6 |' n2 I# J- `9 Z5 x- O      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.# O* {( z  i9 p7 o# o+ U* Z
      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.& ~- E# J; R% z: h- c  W% I
  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
, V. P! `9 p! x! K9 X9 |      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).
! a; A7 Y7 F/ \0 p      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.
! `8 v& Q4 L3 d) w* N      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
6 s% [1 U' R: N+ n* q0 f; w# o0 `8 Y  (3)功率因数标准0.80,适用于:
& O+ r4 z& ]) w: A      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.+ V' U  w8 w# {
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。; N# K' j, i0 ], z3 C
  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
4 U8 }' h( @# A4 v- Y5 Z" ?  (3)农业用电,功率因数为0.80。
" T; f* S  v8 p9 S    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。' O) K- U7 I; J* ]: _, e" s2 s7 J/ x* E2 J
    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。