国际和国家,对设备的功率因数,有要求吗?
2 X6 N" ^5 e: \7 F如家用电器,对设备的功率因数,有要求上0.8吗?
发表于 2010-1-1 18:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国家对于功率因素对于农村有0.8的要求,对于工厂为0.9,少于这个标准就要多出钱了。
发表于 2010-1-1 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 ramberer 于 2010-1-1 18:37 编辑
7 v( D( p1 w9 X# K7 p2 x3 ^" p% f* O+ }9 r$ I
国家对普通居民用电,没有功率因数的要求。
* i4 |; S/ C: S6 T. [但是对工业用电有要求,
8 e8 h6 J# ]. K. V5 F* t3 G  (1)功率因数标准0.9,适用于下列用户:
0 W# `- [! }4 e; _# C7 P: |      A.160KVA以上的高压供电工业用电户,(包括社队工业用户).
6 {, {$ k; N4 p7 K# ^2 a; P      B.装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户.
4 A: X3 J+ X  f0 M; I      C.3200KVA及以上的高压供电电力排灌站.
% }+ a; v) V0 o, F. [/ X: C2 ~/ A  (2)功率因数标准0.85,适用于下列用户:
  {: c" z5 x/ p$ k+ h  p% H) E      A.100KVA(KW)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户).: f' O3 y, N: K" o, k8 t
      B.100KVA(KW)及以上的非工业用户.+ u6 K- a5 P$ L9 Z; z
      C.100KVA(KW)及以上的电力排灌站.
! e, q0 o9 h. P) Q! {" B) w5 i  n  (3)功率因数标准0.80,适用于:$ t# {8 d- L$ i* H9 q6 E; a
      100KVA(KW)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由供电企业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85.3 n" r7 l( I  g& Q2 j7 h* W2 g, Z- [
(1)100千伏安及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。: m! |, T$ P4 E1 a3 w8 P
  (2)其他电力用户和大、中型电力排灌站、趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。
( D1 @8 M; c& k; T% R$ |  (3)农业用电,功率因数为0.80。
" e% b, }* o) [" a    凡功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电。对己送电的用户,代电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内仍未采取措施达到上述要求的用户,供电企业可中止或限制供电。8 e% M& n/ E* t8 n- y5 A! @* y
    功率因数调整电费办法按国家规定执行。
发表于 2010-1-1 19:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
这个规程肯定有,但是,把功率因数提高对大家都有好处嘛,个人家庭用户我们这儿都没管,但是,电压波动大了感觉设备损坏得快!!
发表于 2010-1-1 20:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器为0.85, 电动机0.85
发表于 2010-1-2 10:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
印象中有0.85和0.9的。
发表于 2010-1-2 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
功率因数是衡量用电设备用电效率的一个指标,国家对此有严格的标准,p=vicos(φ),p为有效功率,cos(φ)为功率因数。