为什么在大型(电炉)的可控硅整流中,采用控制整流的导通角来控制功率时,当功率小时,功率因数很低,然而用电容却补不上去,请大家分析一下原因.
发表于 2009-12-9 22:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不明白你的电容是一次自动投切还是人工投切的?可能性分析,你说的补不上去是电容不投入还是投入了后功率因数低。如果是投入了,那是否是补过了?总之这种补偿装置只能分级补偿。
发表于 2009-12-10 20:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
硅整流电路主要是采用的控制导通角的方式,这与纯电感电路是有一定的差别的,所以用电容进行补偿就可能不那么明显了,我个人认为与这个因素有关。
发表于 2009-12-11 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
功率因数虽然很低,但不一定意味着系统缺无功.