电缆桥架与各种管道的最小净距 表DQ4-1
* m' E* e, j2 L$ u# u+ k: Z$ J4 o; n5 S+ |7 y6 V, w: ~* I
管道类别 平行净距(m) 交叉净距(m) - q% R5 E' U9 L- r
一般工艺管道 0.4 0.3 , D. d& S6 w) K
具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5 , u5 \% m1 C$ f- i
热力管道 有保温层 0.5 0.5 : h# F+ y5 g+ ~: Z' j
无保温层 1.0 1.0 m6 ]) B% F+ a, \6 q9 z# `6 q
相关规范为:(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
8 w( Q. K8 P$ X# t" y(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范)(GB50168一92)。; s. G$ g. Q/ E, d' d: v+ b& F
(3)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》6 A& y: @( }! C, R* T3 H
(GB50258-96)。 |
|