QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2135|回复: 9
收起左侧

[已解决] 负荷计算???

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-11-3 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》2002  的附件G 计算负荷,
0 R  B/ R( `# H  U4 }8 _8 X和用《工业与民用配电设计手册》中的需用系数法计算负荷,
  c+ r! ^( o8 c; L2 z计算的结果不一样。
( t! [9 ?( A0 N6 v, g6 o# G
2 O3 A: O" M' A, f/ T% r+ H0 D设计手册计算的偏大一些,' J6 @+ A- ?5 p  H3 L$ x: n# Y+ T
但是DL 2002 计算的太粗略,其中要求取的0.8系数不知道是为什么这样取,而且是在总的负荷上取的系数。
0 \% M) u" N/ R& Z6 ^- B2 Z& k1 u计算手册虽然计算过程很细致,但是没有找到相应的规范标准。
) E) }9 L, }, D- v3 |3 U
1 e8 `9 n4 ?1 e8 ^求助:用哪个计算好些啊!: e/ C: S4 t- Y3 {" ~
需用系数法计算是否有规范可查。
; X$ a0 S3 B9 \9 `
+ c! w$ l* W+ U$ k# S* [! V8 d我个人还是喜欢用 需用系数法 计算。
9 H" k) q; k/ E5 E) {; N3 U$ j
( G8 a8 O" J9 Q; Z, d8 z[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-11-6 13:08 编辑 ]
发表于 2009-11-3 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要计算的是什么负荷?
发表于 2009-11-3 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
民用和工业负荷计算的系数取值是不一样的,

评分

参与人数 1三维币 -1 收起 理由
pangpang -1 相隔仅一分钟,连发两个回帖。扣除其中一帖

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-11-3 17:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# bolite123 的帖子

风机电机、照明,电机额定功率是75kw,一共6台,照明功率大概是10kw,其它的都是些阀门,可以不计算。
发表于 2009-11-3 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
系数你可以取0.85来计算/ w2 W" X" Y# ?) s, ~4 g
& ?) |1 U, J  J$ k
[ 本帖最后由 bolite123 于 2009-11-3 21:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 5# bolite123 的帖子

设计院说我设计的大,他按照规范做的 整体乘的0.8,我也想找个规范说服他,规范里关键是没有0.85这个数。5 i: S4 {; h* G+ @8 p; c# Z
设计手册中详细的 系数 在规范中找不到!5 f! x  t% S8 u; I  P4 W! t7 n' @
郁闷。
发表于 2009-11-4 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般的来说是按照工况来定的,机床按照40%,电炉照明空调等100%,其他的70%。
发表于 2009-11-5 13:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有很多数据是经验值,没有多大根据的。
发表于 2009-11-6 11:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
习惯用需用系数计算
发表于 2009-11-7 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
需用系数计算
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表