QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2264|回复: 17
收起左侧

[讨论结束] 工厂配电的问题(有奖讨论)

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-10-29 15:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
* h; z. ?" U8 J& |( a: d    1  三相两两电压量都是380V* C8 b/ O" _/ P
    2  零线对地量220V% D- a1 @, e3 V5 ~* E% u
    3  三相对零线量都是220V
% Z% `; [! }9 f& Z# P/ W    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
, x$ C" K  v. [7 j! z' a  {   针对以上情况,请大家分析原因。
5 U9 I+ |3 t6 H& J, a3 z   
* K3 |0 q; U2 D/ \# w! M0 e  分析的好者重奖!9 k5 y/ b5 k4 H2 ?! d& q' E

5 E$ P2 t3 b$ J3 S  u( V[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 10:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况可能是有一相线搭地造成的。请大家积级讨论!5 L! H# Y& ]" p& U1 {0 H$ M9 M

5 I; h  |0 y7 V* ?[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-10-30 09:37 编辑 ]
发表于 2009-10-29 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
简单的分析可能是TN-S系统中某一相对地短路造成单相接地,地线存在断线。' ?7 m2 c  S2 V
请问楼主,你的接地系统是什么?地线断线两相对地不是220V的呀!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
单相接地。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-10-29 19:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对地也有了电压,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
lsq12345 + 10 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-29 22:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 yjybd 于 2009-10-29 19:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ [2 s8 T: d7 [
就楼主的描述来分析是某相对地电阻性断路,而你的变压器中性点是不接地的(接地方式可能为:1)中性点经高电阻接地方式; 2)中性点不接地方式; 3)中性点经低电阻接地方式; 5)中性点经消弧线圈接地方式),进而导致零对 ...
. j8 K, k+ o. s3 m
    变压器中性线从变压器出来分成两股,一股150mm平方是零线,另一股约16平方直接接地了,会不会是地线有问题了?接地电阻太大、地下地线断了或线太细?
发表于 2009-10-29 23:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
楼上的说法很有道理,可能是地线断了 支持
9 [, Z, q% f9 m' B0 {  I9 c只是不 能给你加分啊,有点遗憾。
 楼主| 发表于 2009-10-30 00:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
还有一种可能,就是地线接地电阻太大,并且有一相搭地,且对地断路后,接地相的短路电流不足以使变压器出口处断路器掉闸。
发表于 2009-10-30 08:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
上面分析得很多了,提一点问题,关于“1  三相两两相电压量都是380V”,是指测量三相中的任意两相的线电压为380V,而不是相电压为380V,或说,三相中任意两相的电压是380V。因为该题本身是分析错误,如果题目本身叙述不清晰,会给分析者带来不必要的麻烦。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lsq12345 + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 11:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   实际这个问题有一定电工基础的就应该清楚,就是其中一相搭地了。
5 |6 w5 l* o& J: d% Y0 I    下班以后我让他们循着断路器一个的排除,拉掉一个量一下,还是那样没有解决就再合上。直到哪个空开拉了量电压正常了,说明问题就出在此空开以下电路。然后再顺着此线路找到搭地处,把它绝缘问题就解决了。
5 ~- \; U& \# n    最后找到问题所在了:把桥吊电源空开拉掉后再量电压就正常了。原来是桥吊上面有一个瓷壶螺丝松了,导致导线搭铁接地。处理了就好了!" W, F- @- [9 y2 P5 E% v! [: o
    感谢大家的积极讨论,还有高见敬请发表!
$ |+ {# w5 |8 K5 H; P
5 M: x! d/ C$ g[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-30 11:15 编辑 ]
发表于 2009-10-30 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
问一下,变压器接地线应该起作用,接地电阻很大了吗?

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 16:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 11# zhongzhengyi 的帖子

变压器接地线是一根12#钢筋连接到地下部分,时间很长了,接地电阻估计小不了。不过找到并处理了搭地点后,电压就正常了。准备过段时间再重新做地线。
发表于 2009-10-30 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
问题是单相接地为什么断路器不动作,请问就没出事故吗?按道理接地不动作,相电压应该为线电压值,这跟断中性线的危害一样,单相设备都可能被烧毁,用电安全很重要呀!

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-10-30 20:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊

回复 13# fengyiyan-34 的帖子

用表量单相都是220V,所以单相设备都没事。但是如果不处理的话数控机床上的接地系统一接地就要烧毁系统!
发表于 2009-10-30 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定是系统中的接地体长期没有检测电阻值了,这种情况很多的,尤其是没有精、大、稀设备的一些企业。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lsq12345 + 2 技术讨论 是的

查看全部评分

发表于 2009-11-10 23:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你这个是接地电网吗?如果是接地电网,应该这四个条件不能同时出现,特别是第四条的现象。
发表于 2009-11-11 10:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# V* z/ c; n/ c% @0 a+ a/ ]- K( x如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:- B, X/ I$ X0 v$ K, m0 x, S
    1  三相两两电压量都是380V
6 X1 B2 C" f# |  H    2  零线对地量220V
) ^' z. m) W5 M    3  三相对零线量都是220V
, N# s% g2 {  u: ?5 T- Y    4  三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压' L8 B* i0 ]8 X6 \
   针对以上情 ...

& t! U  N' C, [/ r3 W8 E1,应该三相,相线与相线方别为380v% G3 z6 s" v: J1 G# }2 O' h) m) t, P
2,零线对地量220V( I2 Y8 _+ v& d/ F. e+ X2 H
3,三相对零线是220v' ^. h" B. v# x9 L
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压6 Y5 M7 \) `9 q! |5 t1 T; @  a/ n

. Y$ w9 M2 Y0 N1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
& T% L0 D1 o& L9 `. D- }2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果
发表于 2009-11-11 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
可能是零线没有接地,其中一相火线接地了!
. @4 ~. C, T! ^) Y2 v& f3 a2 t+ @, j5 Y+ Z, M8 z, A/ f& s
停掉高压,仔细看看有没有什么疑常。小心把变压器弄坏了!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表