# V* z/ c; n/ c% @0 a+ a/ ]- K( x如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:- B, X/ I$ X0 v$ K, m0 x, S
1 三相两两电压量都是380V
6 X1 B2 C" f# | H 2 零线对地量220V
) ^' z. m) W5 M 3 三相对零线量都是220V
, N# s% g2 { u: ?5 T- Y 4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压' L8 B* i0 ]8 X6 \
针对以上情 ...
& t! U N' C, [/ r3 W8 E1,应该三相,相线与相线方别为380v% G3 z6 s" v: J1 G# }2 O' h) m) t, P
2,零线对地量220V( I2 Y8 _+ v& d/ F. e+ X2 H
3,三相对零线是220v' ^. h" B. v# x9 L
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压6 Y5 M7 \) `9 q! |5 t1 T; @ a/ n
. Y$ w9 M2 Y0 N1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
& T% L0 D1 o& L9 `. D- }2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|