个人见解,请参考:
8 n7 n, z9 F& S! |1、电工在厨房插座分闸上火线与接地线对调了一下! t6 h2 R d. |% q7 a: M0 u
如果在插座处对调了,在开关接线盒处也对调一下,这样是没问题的,地线跑电就跑了,没什么。从下文看,你的对调是有问题的。9 E1 t0 ^! I6 v; T$ b% `, s! Z+ k$ X
2、用万用表测量接地线(调换后的)有时与零线短路,有时不短路
6 F) [ P( D% E( Q/ \* v 用万用表测地线与零线,正常情况下应该是通的,就是短路。 如此看来,这条你的线路也是有问题的。0 X# V6 H. i8 M& T- \, p- Q
3、插座应该接接地线的孔却是火线,而用电器却能正常工作
4 O9 P6 e: ?2 S/ ? 用电器正常工作,也是存在可能的,如果是两线制的用电器,这个电器的火线通过零线端子(也就是地线给了火线,然后)串过来;零线呢,则是通过地线(本应该是火线的那个端子)串过来的。
/ y) L' g& k4 {9 x& k* F4、这种情况和邻居家应该没有问题。2 `$ u1 }* p2 ~: w# L3 Z
5、如果真是地线和火线在插座处倒了个,在开关箱处没有改变,那么这是十分危险的,你的两相三线用电器的外壳就带电了,建议尽快更改线路。
9 Q) V, x. { k7 e' h* {2 ^, H
8 S" B: t+ ^+ N( l如有错误之处,请各路高手指教。 |