QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 6208|回复: 25
收起左侧

[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。8 ?# W4 h1 C- q4 V: K

5 K0 I6 d+ q, J! W) V关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:% L! A. x- `9 k" h

0 N* [( V/ k4 s# |: d4 T# o9 h隔离变压器6 Z  c3 d) {, F3 {. d# C* \4 s
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 h) g3 P* q1 W
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

) f$ _! y) T* m# q1 L& I0 S4 ^( Z. K% C( V' ?  h
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
" c6 n/ i7 v( K9 I# j! A首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。- ~/ y& t* t  {8 U1 u% K
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
3 r9 V& j1 ]0 E: y" z0 I2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
9 F$ I  x) m" R, F( L  r+ t3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。+ U9 \5 o  y/ L" ~9 h0 a
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。3 @1 ~0 j' d/ {; ?3 L# U
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
6 M; j0 V/ h, `6 O不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
/ g0 F) D: M1 h3 D, X' N机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。* ?+ O) [. N# ?1 [/ r2 d; q
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
3 S2 O* I" c- E' @至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& W+ ?: p& A$ ]& s) q
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
  [3 C- \  M8 p6 I4 i3 m机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。; e) [5 F# F$ n1 w' G
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

6 }6 ?; o3 d" T0 t7 t 1.JPG
, |; @1 p" `5 `8 B  [这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
) O8 _9 s5 G6 Q9 X3 G6 O; [再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?6 ?( W! \  j( `
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
6 @7 B1 S8 H8 w" y, P; p通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
& |) Q5 E& D7 [) g, |隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
4 d1 g  Y' m& J/ i# u; G0 M% ]5 n安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。8 i" d$ \- R! i
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 U- n0 C5 h4 e  D5 g  N& ]
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
1 f' Q3 ^- W3 G5 ?* ]2 d9 V; y通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。* |, M1 F% U  H2 J. b" Y0 ~
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。2 h" T5 t( u* {- `+ }# k9 e% @. `
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
$ C# x* _  }# `7 h根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

) O( p3 o- ?) N* j
/ p9 M! j! ~3 q2 Y6 e. I
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( g+ U& V5 Y8 J7 C
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
+ X1 n9 k9 m- B" `) r" ^+ o

* s5 C  ?/ k# x) z" s
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 O- \& @/ k& `8 F
赞同14楼的观点。
1 R9 |) \0 t  @3 c! ~
  ' [. _4 f) ~( p2 {/ O) e) e# k
  % w; i+ \+ m, s  Y( r' }2 d
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
- `7 u  j0 _8 g8 m% r( e2 A% S- g1 W/ I( X" @# H4 M2 U' a9 H  ~$ @
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
! i' O' }6 h6 g1 R, m. a" z% x
) l2 J0 a% h6 }8 H% P7 f+ S

以

9 b3 L7 w4 t% a/ X0 T. M( c) c9 v/ ~/ U2 A4 P' z# ~
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
* F- m0 b* C% `: Y$ k2 Y4 B( U# m
/ F8 P/ Y* x6 p( o9 k2 K上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
9 e' d: l# r: ?
! k4 y/ m3 y$ g) ^另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
' Q6 B; d4 j% e# h% V% f1 M4 X/ j7 }& w3 k6 b5 |' U5 v# L
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! \& M* i% b9 E. U  v6 }: W2 Z楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

1 k" l% [3 B5 C0 X$ A9 s( V$ o( v
. a% A( ]0 z- [9 v% P$ Y1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 G) Y+ m( A' O6 [/ M" y; m0 X/ _) t& [. E

$ Z+ |9 \/ G  |$ ~1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

. M7 H; `% G% `' N呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
& w+ e. u: t% _/ A' W& {控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
) V" @1 P1 u4 ?8 V不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表