[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
. y# m: {/ |# q5 X
& p; U) i8 S' y1 s0 ^& i; |关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
9 m; ^0 J9 b' x. B; e. e9 U% Y1 `6 q/ t
隔离变压器" u* R/ S9 q/ F5 N5 f/ \. ^& W
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 J% Y, F5 ^+ h3 G6 I最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
: F! s! a, C: k/ Q9 }( ^" M- x+ {
& U. J1 }* b$ L1 F" i
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊; v* S' ?  U( q6 u: _% C
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
, t8 e; y0 N/ n1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
& C; I3 Z& s( [; k) k$ n1 M2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。2 K4 C% g% A  d  c0 A
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
, \, R7 w* e" k% ~6 I) g" L介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。* V" @" F9 O9 w
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
8 z, K5 T, W% q4 y, E不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
4 d  r+ r6 _3 w" U" i5 }- J机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
# R2 J3 e# A5 Z9 A/ A9 X而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
; Y. b+ f- t9 P: j' f- |; g至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: S7 B+ _% E6 ~楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。/ L- |( y$ f" o: q2 ~) L  s
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。8 P) P* v  q+ Y1 P: L" E; e
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

  Q# G7 P6 n! j7 b: R% A! C 1.JPG 7 s& i" E( n8 Y  g" i) B( U
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。. K- v7 {+ Q' e7 \( X: N9 l
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?  v1 x1 o2 K* k9 Z/ d7 L! F
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
2 t2 w# m& t( @通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。% ~: g/ |% B5 J
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
( P; F8 `0 B9 J* d& {' g: E3 ^* U安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
6 D" n' k* s- W8 p( w/ V7 W# X8 ?根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 _! b5 }/ V6 w. q0 ?% c( X机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
% U) i4 f! C; }5 k' y7 ]& s通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
5 Q8 x0 l2 f) v& X- i, x$ o隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。2 \7 K0 E4 z0 R% s2 l0 I; \
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。$ r( h' _/ E# V
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

( m$ w9 G4 ^4 w, b$ f
) A( @0 {' U: |8 s' K* W; B6 v; o
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: W8 O) t! @5 ~: l- N! R  H& u3 ~: t同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

+ s. l6 m$ A- J+ \4 B( u, H. b( j9 H# p9 o/ j6 O3 A! b) C
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ }( G1 W/ O" L* I赞同14楼的观点。

, W( m/ {. t' i6 C+ q4 L7 G  * x1 q( s! [$ f/ o8 d  T, Y
  
1 G2 u. E: ?! q3 I1 A# \9 `我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
+ |  M2 }3 W7 r; x& n7 @  C- t
" Q( k+ i* h3 b* O5 L以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
) ?/ r' L. Z% N/ d: N) [" @, X0 ]8 x

以

) ^# F% \3 E2 Y7 A# G6 g  w# i* S- r0 e# I
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
/ b; a7 U3 V2 M# P% \( M) |) m- j: |7 D; W( ^5 F
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
* C/ j+ ?, c2 \+ x# |- U: V8 s, S1 C9 p. U
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值2 w/ P1 q! y6 s9 a7 n5 X

  d3 Z$ K( u5 d[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* e2 w# z" G3 `2 V" ?9 b9 d- s
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
0 u* Q* b5 K4 M
! v3 e* O# s, V) |# I$ X) _* O; ?
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 u/ G  {0 |0 T8 O2 T# t
  Y& H8 E* e, ?+ W5 c
5 X7 w- L( n; L. d$ @" q1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

5 e$ x6 p! j2 `2 C呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。$ R6 W7 [% D9 E+ m  d. X
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。1 |0 J6 ]9 V& F9 A- o
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,
发表回复