[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
/ y: `2 w; n" {0 c4 H5 w* ^5 R2 p
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:( t, {1 x' \; L7 T: D

6 b' R1 x2 @$ V% I. o4 ^隔离变压器
+ {- {  e+ z; X+ u6 U输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r3 {" C2 y, a3 R# k  K: Y! {! m最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

: b: I) W& n" V8 A5 ~$ ?- U
: h9 @8 Y: [% v% O不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
) L3 o6 _) M4 ~& L' @首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
( x) y9 M0 b3 _1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
5 ~( F3 b6 d# H0 x% e$ ~2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
8 o; j- j7 d: @! I1 M3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
) S, G- Z# l" u% _; g: y/ o$ S介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
: Y: w& c; j. j5 U4 y% G9 L所以,我现在设计都是“浮地”的方法。/ ~3 J4 s! j7 F! v" ~+ v8 D
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。: }3 ^" V$ D: z: t1 w7 c1 X
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。" t3 T. O' m$ [
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。' \: g/ v! k1 U' r) k% K
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 H& x# B! M- b/ ^* L- g! q0 ^
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
. F: I5 a( _% [8 B; H机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
, B( [& S4 d" n% T' }, S而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

- u5 Z1 H' q+ V3 l9 x 1.JPG # N' H6 @9 }) s) k* x9 Z* i
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
! q2 F5 J% y: |7 R* [* x5 Y* D  h8 x再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
' _. U5 d% e( c& @照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。: m1 g8 c5 u, A5 {0 p' u
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。0 w' [3 ^$ o! o2 F8 K! ~, ?
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。: I) ^, o  ^0 s: }% ?5 A0 _9 v3 i
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。2 ~# {2 G7 V. o. m" Z  \' M
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 k2 k( J3 E1 g
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
# b3 d. T; x9 H通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
4 b7 {; k1 G2 r$ r( D隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
; f7 e( H$ Z9 v2 S7 F  v5 W& U安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
# @+ r4 p/ l1 c. N6 F根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

; Q. M* z/ G8 {, M6 W3 `" N& \* C* V0 c, t+ G
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ t/ V- T4 u- G+ J0 Y同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
" n- V( W5 j' Y$ c5 B0 y

, `1 i+ g- u* b9 L7 V
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) y6 l  a# e) a! a# y6 `" J" D5 r
赞同14楼的观点。
" e: y6 Z( z5 Y4 c5 |! s9 x
  
9 o; R6 l3 b" q% @- @1 a/ S. H( ^( d( T  ' |" U  c3 V7 c3 ~( w' f
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。7 k) C! h- I: d& P/ m
! Q1 Y, Y: N" }
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
+ {- f0 r% e% k8 j1 Z
# j' |3 p% H' e+ M# J

以

+ T0 D: A/ M3 L% e9 M! c7 w4 Y/ w
) k( g- o/ ]$ T. q7 I5 Q$ J3 @) p( M可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
" g6 {' b: D7 t: B# A; T; L4 ^( \2 v$ P0 D4 a; ^5 P0 @
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。; y4 B/ V1 t3 X  F

& c. d- H& K6 y( ~, o另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
- B3 ?4 \6 @" A6 J0 a3 m- }7 K8 l  j
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- u+ R' e, b* }7 B/ g
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

+ _* A1 f7 n6 c% A8 v5 p8 A1 s, g% `" B, M) p0 A3 o5 l
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ A, T2 }; y3 [+ `; E5 ~0 p6 X+ A7 ~- ]' e

3 \, I% n0 D: X- z: n1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

& m& k9 v+ X" ~7 Y8 F& P呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。; N- h4 g$ J! a: H. N5 s
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
6 T* g) N+ ]' P' k不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,