QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8031|回复: 6
收起左侧

[已解决] 1.5MW风力发电机额定电压为什么是690V呢?

[复制链接]
发表于 2009-9-14 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.5MW风力发电机额定电压为什么是690V呢?
. B4 w. W( R9 u- m1 E2 k2 T7 |& z4 R1 u  O
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-9-14 16:08 编辑 ]
发表于 2009-9-16 15:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3.5 单速发电机一般按下列额定功率(kW) 制造:150、200、250、300、400、500、600、660、750、1 000、1 320、1 500。
* i1 c1 i' Q" ]8 ^- C4 ~8 {3.6 单速发电机的额定频率为50Hz,同步 转速为1500r/min,额定电压(V) 为400、690、1 000、1 500。GB/T 19071.1--2003& B  t. b" s. S5 S6 ?% b: W
(如用户有特殊要求,可与制造厂协商)。' O" b( Z. p" z/ [( ?+ [
3.7 双速发电机应按下列额定功率(kW) 制造:600/125"、600/180、750/220(如用户有特殊要求,可与制造厂协商)。
0 P) V3 Z! o1 b3 }& h0 ]" ^! s3.8双速发电机额定频率为50Hz,同步转速为1500r/min/1000r/min,额定电压为690V/690V (如用户有特殊要求,可与制造厂协商)。
发表于 2009-9-16 18:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3.5、3.6、3.7、3.8是指什么????
发表于 2009-9-16 18:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼好友能否把标准号写上,方便的话把标准发上来,看起来是碰到共军(行家)了
发表于 2009-9-17 01:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有关于风力发电电力如何储存的相关技术?
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山

回复 2# lanszd 的帖子

风力发电机属于特种电机,有自己的标准,而且有些标准可能还没有指定。
8 k' ^* V  @) o5 s6 ?  B3 g我找了下资料,发现很多国产的风力发电机的额定电压都定在690V,也有660V的。! v) i1 [' X* G: o8 f7 v4 B; u- c, Z
国外的风力发电机也大多是690V的。我不知道,为什么一定要选取690V的电压,这样子有什么好处吗?
$ C! W) p! A5 {) I0 j你说的额定频率50HZ,那应该是普通发电机的吧。风力发电机的额定转速一般为1800RPM,所以额定频率应该是60HZ。但对于双反馈异步风力发电机则分定子频率,和转子频率。一般定子频率恒定在50HZ,而转子频率是变化的。
 楼主| 发表于 2009-9-21 12:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
转速                 1000.0 1100.0   1200.0   1300.0    1400.0   1502.0   1600.0   1750.0   1800.0       1900.0             2000.0# {0 l/ i2 G7 n3 W% ]
定子f
2 C3 y, `! X/ d  |Hz           
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0

: o9 A+ l" O6 q' Z5 j9 d
转子频率f
1 X) z, k2 ^5 V0 h4 G8 v6 j4 xHz
16.7
13.3
10.0
6.6
4.6
/
4.2
8.4
10.0
13.3
16.6
发表回复